Post autor: flugi » 2010-02-21, 22:38

Witam :D

Zrobiłem projekcik chłodnicy płaszczowej, mam jednak problem z doborem odpowiednich średnic poszczególnych elementów. Niestety nie mam zbyt dużego doświadczenia jeśli chodzi o systemy grzewcze (kształtki, złączki).

W założeniach chłodnica (miedziana spirala wewnątrz wężyka mocowana na kształtkach)
miała być wydajna, oszczędna, nietłukąca się, prosta w montażu i konkurencyjna cenowo względem szklanych odpowiedników. Mam nadzieję, że chociaż część z nich udało mi się osiągnąć.

Wszelkie rady i oceny dotyczące projektu mile widziane :mrgreen:
Obrazek

(w najbliższym czasie postaram się dodać ten plik jako załącznik - teraz nie mogę go załadować ;/)

zbyszek1281
101%
101%
Posty: 2012
Rejestracja: 2006-05-12, 22:49

Post autor: zbyszek1281 » 2010-02-21, 23:29

Konstrukcja naprawdę nie tłukąca. Wąż chyba najlepszy taki ciśnieniowy z oplotem. Spiralę nawijaj razem z wężem.

cemik1

Post autor: cemik1 » 2010-02-22, 07:44

Może zamiast weża rurka miedziana o większej średnicy np. wewnętrzna 6 a zewnętrzna 10 lub 12? Trójniki standardowe, zwijanie razem.

Wes
50%
50%
Posty: 102
Rejestracja: 2006-03-22, 10:18
Kontaktowanie:

Post autor: Wes » 2010-02-22, 09:56

Fachowo to się nazywa chłodnica przecibieżna, tutaj jest cos takiego wykonanego w pełni z miedzi:
chłodnica

flugi
0%
0%
Posty: 5
Rejestracja: 2010-01-19, 17:13

Post autor: flugi » 2010-02-22, 11:06

Dokładnie o coś takiego mi chodziło.

Ostatnio robiłem próby i przy dostatecznie luźnym oplocie, wężyk można bez problemu naciągnąć na rurkę już po skręceniu w spiralę.
Oczywiście „płaszcz” możemy wykonać z dowolnego materiału (rurka miedziana, nierdzewna karbowana, gumowy), ja zdecydowałem się na wężyk z tworzywa, bo wydał mi sie najprostszy do zamocowania i najtańszy. Mam tylko wątpliwości, czy przetrwa lutowanie, ale i na to już szukam sposobów. Co do średnicy rurki miedzianej (wew.) 8 mm wydała mi się najodpowiedniejsza, tylko teraz co z kształtkami

Myślałem też nad dodaniem jakiś złączkami, żeby uczynić konstrukcję rozbieralna (tylko w przypadku wężyka z tworzywa)

Czy kształtki można by połączyć silikonem?

Awatar użytkownika
kowal-80
50%
50%
Posty: 194
Rejestracja: 2007-10-15, 22:42

Post autor: kowal-80 » 2010-10-14, 19:34

Witam.
Chcę zrobić chłodnicę płaszczową dł. 30cm z rur o średnicy zew. 114(wew.110) oraz 104. Grubość ścianki 2mm. Szczelina między rurami wyniesie 3mm. Czy nie będzie to za mało. Obawiam się że woda nie będzie równomiernie rozpływać się po obwodzie, tylko powstanie "zimny strumyczek" biegnący od zasilenia do odbioru. Czy moje obawy są uzasadnione?
Ewentualnie zamiast rury 104mm mogę użyć 89mm. Wówczas szczelina będzie wynosić 10.5mm.
Pozdrawiam
kowal-80

Awatar użytkownika
Spirit
100%
100%
Posty: 2303
Rejestracja: 2008-03-01, 18:30
Lokalizacja: Ostrołęka.

Post autor: Spirit » 2010-10-15, 16:21

Odległość 3mm. będzie w sam raz. Jeżeli będzie większa to nieschłodzone pary dotrą do odpowietrzenia.
Jeżeli chodzi o "zimny strumyczek" to twoje obawy są nieuzasadnione, w jednym zbiorniku zawsze mniej lub bardziej się wymiesza a co się nie wymiesza to odbierze temperaturę i będzie dobrze.
Lubię pracę. Praca mnie fascynuje. Mogę siedzieć i patrzeć na nią godzinami....

maria-n
100%
100%
Posty: 1365
Rejestracja: 2008-07-15, 14:52

Post autor: maria-n » 2010-10-15, 16:42

@ kowal-80
można też zrobić zasilanie i odbiór wody chłodzącej góra-dół "po przekątnej" wtedy wymusi się obieg "nie na skróty "

cemik1

Post autor: cemik1 » 2010-10-15, 16:53

Napisz jeszcze, albo pokaż rysunek, gdzie chcesz puszczać parę a gdzie wodę.

Awatar użytkownika
Korona
60%
60%
Posty: 234
Rejestracja: 2009-08-24, 11:39

Post autor: Korona » 2010-10-15, 19:20

@kowal-80
Ewentualnie zamiast rury 104mm mogę użyć 89mm. Wówczas szczelina będzie wynosić 10.5mm.
Tego nie rób bo wymiana ciepła zrobi się jeszcze gorsza.
Jeżeli nie będzie wymuszany obieg wody w tym płaszczu to żeby było optymalne chłodzenie trzeba będzie zwiększyć przepływ wody.
Można tego uniknąć nawijając spirale z drutu 2.5mm na wewnętrzną rurę i w ten sposób wymusić (prąd) wymianę wody chłodzącej.
Pozdrawiam

Awatar użytkownika
kowal-80
50%
50%
Posty: 194
Rejestracja: 2007-10-15, 22:42

Post autor: kowal-80 » 2010-10-15, 22:52

Witam.
Wydaje mi się że niezbyt jasno opisałem moją chłodnice i doszło do nieporozumienia.
Chłodnica będzie składać się z spirali, w której będzie płynąć woda. Spirala będzie włożona w rurę 104mm. Pary są doprowadzane do wnętrza rury i wkraplają się na spirali( typowe rozwiązanie). Dodatkowo pomiędzy rurą 104mm a 114mm (czyli w trzy milimetrowej szczelnie) będzie płynąć woda, chłodząc rurę 104mm. Mała szczelina to duże opory, więc woda zamiast rozpływać się po całym płaszczu, znajdzie sobie najkrótszą drogę miedzy wejściem a wyjściem i będzie sobie płynąć "zimnym strumykiem". A może się mylę...
@Robert.s
Ciekawy pomysł.
Dziękuje za podpowiedzi.
Pozdrawiam
kowal-80

Awatar użytkownika
zbynek
101%
101%
Posty: 2005
Rejestracja: 2007-07-26, 19:37

Post autor: zbynek » 2010-10-15, 23:02

kowal-80 pisze:Witam.
............. pomiędzy rurą 104mm a 114mm (czyli w trzy milimetrowej szczelnie) będzie płynąć woda, chłodząc rurę 104mm.....................
Czy ja dobrze rozumiem, chcesz wyginać chłodnicę z rury o średnicy104 milimetry?
Najgorsza decyzja, to brak decyzji.
- zbynek, pozdrawiam

Awatar użytkownika
Astemio
101%
101%
Posty: 2144
Rejestracja: 2006-12-28, 12:29

Post autor: Astemio » 2010-10-16, 00:09

Raczej źle rozumiesz (albo żartujesz, to dopiero byłaby spiralka :D ) , to chyba ma być "normalna" spirala w "zimnej" obudowie, czyli obudowie o podwójnych ścianach - między nimi będzie płynąć woda. Króćce wspawane naprzeciwlegle przeszkodzą wodzie płynąć "na skróty".
Można oczywiście tak zrobić, ale nie widzę praktycznego sensu takiej konstrukcji.
Dużo bardziej celowe jest zrobić np. dwu- , nawet trzywarstwową spiralę w normalnej obudowie - średnica ok. 100mm i długość 300mm jest wystarczająca (średnica z nadmiarem).
Można też zastosować rdzeń wodny.
Ostatnio zmieniony 2010-10-16, 00:20 przez Astemio, łącznie zmieniany 1 raz.
Najlepszym miernikiem nieskończoności jest ludzka głupota i arogancja.

Awatar użytkownika
kowal-80
50%
50%
Posty: 194
Rejestracja: 2007-10-15, 22:42

Post autor: kowal-80 » 2010-10-16, 00:18

Witam
Załączniki
chłodnica.JPG

Awatar użytkownika
Astemio
101%
101%
Posty: 2144
Rejestracja: 2006-12-28, 12:29

Post autor: Astemio » 2010-10-16, 00:24

Dopływ wody do płaszcza powinien być podłaczony na dole.
Dopływ do spirali powinien być podłączony do centralnego, prostego odcinka (niekoniecznie, ale to jest lepsze rozwiązanie).
Najlepszym miernikiem nieskończoności jest ludzka głupota i arogancja.

ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości