Regulatory drgranatta

Teoria, praktyka, sprzęt, kolumna
Awatar użytkownika
Legion
-#Admin
-#Admin
Posty: 1870
Rejestracja: 2009-01-24, 11:03

Post autor: Legion » 2017-02-07, 20:24

Mam różnicówki.
Cave me, Domine, ab amico, ab inimico vero me ipse cavebo

laurentp
100%
100%
Posty: 1368
Rejestracja: 2013-07-08, 22:08
Lokalizacja: Mazowieckie

Post autor: laurentp » 2017-02-07, 20:28

zbynek pisze:Nie znajduje wytłumaczenia tego efekty...
Zależy od długości przyłącza i ilości "wiszących" na trafo s.n. sąsiadów.

Jeśli kończy późno w nocy, to... sąsiadów brak, napięcie zasilania WZRASTA... :) A z nim i moc. W PL są mocno słabe linie zasilające, "plaga aluminium"...
https://nowyekran24.com/ prawda 24h, POLSKIE forum poza zasięgiem "głównego ścieku", taki informacyjny "DETOX"!
Nienawidzę.mechaniki.Za to przemiany fazowe zaczynają mnie fascynować

Awatar użytkownika
Legion
-#Admin
-#Admin
Posty: 1870
Rejestracja: 2009-01-24, 11:03

Post autor: Legion » 2017-02-07, 20:31

A jeśli jestem pierwszy na trafie i nie kończę nocami?
Cave me, Domine, ab amico, ab inimico vero me ipse cavebo

Awatar użytkownika
C2H6O
60%
60%
Posty: 286
Rejestracja: 2010-01-06, 21:14
Lokalizacja: RoI

Post autor: C2H6O » 2017-02-07, 20:36

@Legion
W jaki sposób określasz moc pobieraną przez grzałki?

Awatar użytkownika
Legion
-#Admin
-#Admin
Posty: 1870
Rejestracja: 2009-01-24, 11:03

Post autor: Legion » 2017-02-07, 20:48

Wszystko idzie poprzez watomierz z prawdziwego zdarzenia.
Cave me, Domine, ab amico, ab inimico vero me ipse cavebo

Awatar użytkownika
Legion
-#Admin
-#Admin
Posty: 1870
Rejestracja: 2009-01-24, 11:03

Post autor: Legion » 2017-02-07, 20:55

Ten sam miernik pokazuje także napięcie ale rzadko przełączam na tę opcję.
Chyba jednak piszemy nie w temacie, później przeniosę lub usunę.
Cave me, Domine, ab amico, ab inimico vero me ipse cavebo

Awatar użytkownika
drgranatt
100%
100%
Posty: 1410
Rejestracja: 2009-07-13, 11:13
Lokalizacja: 3-city

Post autor: drgranatt » 2017-02-07, 21:01

No właśnie, nie w temacie.
Panowie, poczekajcie jeszcze parę dni i wszystko opiszę jak się ma sprawa rezystancji w stosunku do temperatury otoczenia grzałki.

Awatar użytkownika
drgranatt
100%
100%
Posty: 1410
Rejestracja: 2009-07-13, 11:13
Lokalizacja: 3-city

Post autor: drgranatt » 2017-02-15, 12:59

Teraz mogę powiedzieć jak się ma rezystancja grzałki do temperatury otoczenia.
Rezystancja mojej grzałki wyniosła dokładnie 15,9 Ω niezależnie od temperatury więc należy przyjąć, że temperatura nie ma wpływu na końcową moc grzałki. Zmierzyłem w dwóch skrajnych wartościach, tj. dla 20°C i dla 98°C.
Znamionowa moc mojej grzałki to teoretyczne 3500W a z wyliczenia wychodzi 3327W :!: :!: :!: Ze względu na spadek napięcia w sieci (do ≈218V i mniej) nie udało mi się osiągnąć większej mocy niż ≈3000W :(

laurentp
100%
100%
Posty: 1368
Rejestracja: 2013-07-08, 22:08
Lokalizacja: Mazowieckie

Post autor: laurentp » 2017-02-15, 13:38

drgranatt pisze:...Rezystancja mojej grzałki wyniosła dokładnie 15,9 Ω niezależnie od temperatury ...
Czekaj,
JAK mierzyłeś rezystancję?
Na zimno można omomierzem, ale pod obciążeniem to trzeba by mierzyć prąd, napięcie (najlepiej RMS oba) i wyliczać, inaczej DRUT się zdąży ochłodzić do temperatury roztworu.

Zmierz tak jak powiedziałem przy 50% i 100% na regulatorze, TrueRMSem (bo przebieg mocno odkształcony).
https://nowyekran24.com/ prawda 24h, POLSKIE forum poza zasięgiem "głównego ścieku", taki informacyjny "DETOX"!
Nienawidzę.mechaniki.Za to przemiany fazowe zaczynają mnie fascynować

maria-n
100%
100%
Posty: 1365
Rejestracja: 2008-07-15, 14:52

Post autor: maria-n » 2017-02-15, 14:19

Tak jest temp. pracy grzałki, a temp. otoczenia (98°C) to dwie różne temperatury.

wawaldek11
101%
101%
Posty: 1261
Rejestracja: 2010-04-05, 00:16
Lokalizacja: Puszcza Goleniowska

Post autor: wawaldek11 » 2017-02-15, 16:36

Jak będę miał wolną chwilę, to sprawdzę rezystancję gorącej grzałki w prostszy sposób - po rozgrzaniu hebelkiem/przekażnikiem :) przełączę z zasilania na pomiar Ω. Tylko muszę zastosować odpowiednio szybki miernik, żeby grzałka nie wystygła. Już kiedyś chyba robiłem takie pomiary i różnice nie były duże.
Laurent myślę, że można do pomiaru prądu i napięcia użyć zwykłych mierników - przy zasileniu grzałki bezpośrednio z sieci.
Pozdrawiam,
Waldek

laurentp
100%
100%
Posty: 1368
Rejestracja: 2013-07-08, 22:08
Lokalizacja: Mazowieckie

Post autor: laurentp » 2017-02-15, 16:42

wawaldek11 pisze:...Laurent myślę, że można do pomiaru prądu i napięcia użyć zwykłych mierników - przy zasileniu grzałki bezpośrednio z sieci.
Przy sieci (sinus) TAK, ale wtedy masz tylko "full power", przy regulatorze fazowym, NIE.
https://nowyekran24.com/ prawda 24h, POLSKIE forum poza zasięgiem "głównego ścieku", taki informacyjny "DETOX"!
Nienawidzę.mechaniki.Za to przemiany fazowe zaczynają mnie fascynować

Awatar użytkownika
lesgo58
100%
100%
Posty: 1246
Rejestracja: 2011-04-28, 07:15
Lokalizacja: Grudziądz

Post autor: lesgo58 » 2017-02-15, 16:43

Legion pisze: Grzałki 2x2kW startują od mocy około 2x 1,75 każda, na końcu procesu gdy temp jest już bliska 98 stopni, potrafią osiągnąć 1,85, a nawet czasem 1,9kW każda.
Potwierdzam. Nigdy wcześniej nie zastanawiałem się nad tym faktem, aż do przeczytania tego postu. Przypomniało mi się podobne zdarzenie, a raczej zdarzenia.
Zajrzałem do starszych zapisków. Drugą grzałkę podłączałem za pomocą regulatora mocy ze wskaznikiem napięcia. Ustawiałem regulator tak, że na wskazniku miałem 60V. I właśnie na przestrzeni całego procesu rosła moc grzałek. Na co wskazywał wskaznik osiągając od 65 a czasami nawet do 70V.
P.S. Też jestem pierwszy na trafie oddalonym o 40m. Kończę zazwyczaj wieczorem gdy pobór mocy w otoczeniu jest największy.

Awatar użytkownika
robert4you
80%
80%
Posty: 432
Rejestracja: 2016-04-01, 10:24

Post autor: robert4you » 2017-02-15, 17:55

Ja mam podłączony watomierz i mogę potwierdzić że moc pobierana przez grzałki rośnie o ok 4% wraz ze wzrostem temperatury w kotle.

Awatar użytkownika
drgranatt
100%
100%
Posty: 1410
Rejestracja: 2009-07-13, 11:13
Lokalizacja: 3-city

Post autor: drgranatt » 2017-02-15, 18:25

laurentp pisze:Przy sieci (sinus) TAK, ale wtedy masz tylko "full power", przy regulatorze fazowym, NIE.
Można z regulatorem fazowym ale pomiary muszą być po pierwotnej stronie (przed triakiem).

A tak w ogóle to wydaje mi się, że coś kombinujecie z tymi mocami. Aby to stwierdzić jednoznacznie napięcie musi być constans od początku do końca a tego nie jesteśmy w stanie osiągnąć.
robert4you pisze:Ja mam podłączony watomierz i mogę potwierdzić że moc pobierana przez grzałki rośnie o ok 4% wraz ze wzrostem temperatury w kotle.
A wiesz jak w tym czasie zmieniło się napięcie :?:

ODPOWIEDZ