Post autor: robert4you » 2017-01-08, 10:36

Po wypróbowaniu kilku sterowników łącznie z Boleckim i Pamelem stwierdziłem że czas na własną konstrukcje.
Założenia:
1. Czytelny (duże cyfry) odczyt parametrów (nie, nie nosze okularów, ale w pomieszczeniu z kolumną mam kamerę i zasadniczo zdalnie śledzę proces)
2. Wyświetlanie wszystkich parametrów jednocześnie
3. Bezpośredni dostęp do regulacji wszystkich parametrów (bez "chodzenia" po menu)
4. Maksymalne bezpieczeństwo pracy kolumny pozostawionej bez opieki
5. Wyrywanie stanu zalania
6. Automatyczne przechodzenie ze stanu rozgrzewania do stanu stabilizacji z "wykonaniem" zalania
7. Automatyczne przełączanie prędkości odbioru w trakcie procesu
8 Automatyczna zmiana naczynia odbiorczego - podział na gon klasy 1 i 2
9. Zdalny alarm bezprzewodowy gdy coś jest "nie tak"
10. Możliwość zdalnego sterowania podstawowymi elementami - grzanie, odbiór

Mam dość małych wyświetlaczy tekstowych, mikroprzycisków, impulsatorów, ekranów dotykowych itp. bajerów.
Mam dość wieszających się programów w sterownikach na skutek zakłóceń sieci lub przepięć.
Sterownik ma być chamsko niezawodny i idiotoodporny, a jednocześnie możliwie prosty w obsłudze.

Więcej szczegółów i podsumowanie kosztów tu: http://alkohole-domowe.com/forum/post15 ... ml#p151826

[ Komentarz dodany przez: Citizen Kane: 2017-02-01, 13:09 ]
Dodano PDF.
Załączniki
skrzynka.jpg
sterownik v1.2.pdf
(217.82 KiB) Pobrany 159 razy
Ostatnio zmieniony 2017-02-01, 13:09 przez robert4you, łącznie zmieniany 2 razy.

zbynio
80%
80%
Posty: 415
Rejestracja: 2013-08-04, 23:26
Lokalizacja: Lorrach

Post autor: zbynio » 2017-01-08, 10:46

O mamusku tylko teraz kasy uzbierać.
Ryby łowię.

laurentp
100%
100%
Posty: 1368
Rejestracja: 2013-07-08, 22:08
Lokalizacja: Mazowieckie

Re: Sterownik "skrojony na miarę"

Post autor: laurentp » 2017-01-08, 10:51

Jak już DUŻE CYFRY to może rozróżnij je kolorami?

Rozumiem, że to "konstrukcja lepiona" czyli "jakiś e-arc" + 4 termometry?
Coś zjadłem?

Plus DRUGA sprawa: 0.1*C? To mniej jak oferują Dallasy (dokładnie 1/16*C), a zwłaszcza jak koledzy andrzej-g11 / maria-n -> 0.01*C...
Ostatnio zmieniony 2017-01-08, 19:54 przez laurentp, łącznie zmieniany 1 raz.
https://nowyekran24.com/ prawda 24h, POLSKIE forum poza zasięgiem "głównego ścieku", taki informacyjny "DETOX"!
Nienawidzę.mechaniki.Za to przemiany fazowe zaczynają mnie fascynować

Awatar użytkownika
Legion
-#Admin
-#Admin
Posty: 1870
Rejestracja: 2009-01-24, 11:03

Re: Sterownik "skrojony na miarę"

Post autor: Legion » 2017-01-08, 13:37

robert4you pisze:...Bezpośredni dostęp do regulacji wszystkich parametrów ( bez "chodzenia" po menu)...
Też mi się taka opcja podoba.
Cave me, Domine, ab amico, ab inimico vero me ipse cavebo

Awatar użytkownika
ryba82
101%
101%
Posty: 391
Rejestracja: 2009-11-16, 08:14

Post autor: ryba82 » 2017-01-08, 14:24

No nieźle brawo. Jeśli możesz to opisz wszystko tak jak to zrobiłeś na forum alkohole domowe, nie każdy ma tam założone konto.
Pozdrawiam, kawał dobrej roboty.
Człowiek nie wielbłąd i napić się musi.

Awatar użytkownika
Bimbrownikni
50%
50%
Posty: 190
Rejestracja: 2016-12-26, 13:09
Lokalizacja: NI

Post autor: Bimbrownikni » 2017-01-08, 19:17

Jestem pod wielkim wrazeniem. Widzialem to na czarnym forum ale tam moderator jakos rzadko puszcza moje posty.

Mysle ze zrobiles kawal super roboty. Jesli bedziesz mogl wrzuc jakies video jak sterownik dziala w reallu.

Sadze ze wiele osob bedzie zainteresowanych.
Ostatnio zmieniony 2017-01-10, 12:47 przez Bimbrownikni, łącznie zmieniany 3 razy.

Awatar użytkownika
ryba82
101%
101%
Posty: 391
Rejestracja: 2009-11-16, 08:14

Post autor: ryba82 » 2017-01-08, 19:24

Jaką wydajność ma ta pompka do obiegu zamkniętego i jak długo może pracować. Pytam ponieważ też będę musiał pomyśleć nad chłodzeniem w obiegu zamkniętym do tej pory wodę miałem gratis w mejscowości w której destylowałem nie było liczników do pomiaru zużycia wody.
Człowiek nie wielbłąd i napić się musi.

Awatar użytkownika
berbelucha
101%
101%
Posty: 478
Rejestracja: 2008-01-18, 21:05

Post autor: berbelucha » 2017-01-08, 19:40

No właśnie, co to za pompka jest?
....

laurentp
100%
100%
Posty: 1368
Rejestracja: 2013-07-08, 22:08
Lokalizacja: Mazowieckie

Post autor: laurentp » 2017-01-08, 19:44

Mam chłodzenie w obiegu zamkniętym na zbiornik 250l, "normalna" pompa C.O., wypełnione "Borygo". Naczynie wyrównawcze zamknięte.

Wystarcza do zagrzania pełnej wanny wody (2kW x 12h) i trzeba gorącą wodę wypuszczać (bo załącza się alarm powrotu cieczy z chłodnicy 60*C).
https://nowyekran24.com/ prawda 24h, POLSKIE forum poza zasięgiem "głównego ścieku", taki informacyjny "DETOX"!
Nienawidzę.mechaniki.Za to przemiany fazowe zaczynają mnie fascynować

Awatar użytkownika
robert4you
80%
80%
Posty: 432
Rejestracja: 2016-04-01, 10:24

Post autor: robert4you » 2017-01-08, 20:31

To taka zwykła chińska pompka. Daje radę bez kłopotów - grzanie mocą 2,2 kW.

https://pl.aliexpress.com/item/D1U-ABS- ... =200003776

@laurentp

To 7 termostatów i każdy jest wykorzystany do sterowania.

1. głowica - ten termostat zwiera czujnik przepływu wody ( czas na rozruch pompki)
2. 10 półka - steruje zaworami odbioru (globalnie)
3. bufor - załącza pompkę obiegu zamkniętego
4. Woda- kontroluje temp. wody na wyjściu skraplacza - załącza alarm, odłącza grzanie
5. Skraplacz - kontroluje temperaturę par alkoholu na końcu skraplacza - załącza alarm, odłącza grzanie
6i 7 podwójny oparty na DS termostat w zbiorniku, przełącza odbiory, kończy proces

Do tego:
czujnik przepływu wody - załącza alarm, odłącza grzanie
czujnik zalania - wykrywa zalanie ogranicza moc do poziomu roboczego

Czujnik zalania wykonałem z chińskiego modułu wykrywania wilgoci. Oczywiście zmieniłem sam czujnik - został wykonany z dwóch równoległych zagiętych do dołu drutów miedzianych i wklejony na stałe do kolumny.
W czujnik przepływu wkleiłem jedną z sond temperatury.
Całość sterowana dodatkowo przez WiFi - tu tez pomógł gotowy chiński moduł.
Do zdalnego alarmu wykorzystałem dzwonek bezprzewodowy.

Przebieg procesu:

1. Naciskamy "start" - przekaźnik bistabilny zwiera styki sterownika mocy - grzanie rusza 100%
2. Po osiągnięciu zadanej temp termostat BUFOR załącza pompę chłodzenia
3. Po rozgrzaniu kolumny termostat GŁOWICA uruchamia czujnik przepływu wody
4. Kolumna jest grzana do momentu wykrycia zalania przez czujnik zalania. Po zalaniu w obwód grzałek jest z powrotem włączany regulator mocy z ustawiona na stałe mocą pracy.
Zaczyna się proces stabilizacji.
5. Kiedy uznamy że nastąpiła już stabilizacja włączamy przycisk GON
6. Do zadanej na "czerwonym" termostacie temp.1 jest otwarty elektrozawór OLM nr 1 - odbiór serca, powyżej ez nr 2 -odbiór II klasa
7. Ten sam termostat zakończy tez proces po przekroczeniu temp.2 - np. 99 stC
8. Jakość odbioru "pilnowana" jest przez termostat 10 PÓŁKA - skok temp. odłącza zasilanie elektrozaworów - po powrocie temperatury odliczany jest zadany czas ( np 5min) i następuje ponowny odbiór - funkcja wbudowana w termostat.

Bezpieczeństwo jest pilnowane przez 3 dodatkowe czujniki:
1. Czujnik zalania
2. Czujnik przepływu wody chłodzącej
3. Czujnik temperatury wewnątrz skraplacza

W przypadku wystąpienia stanu alarmowego na którymkolwiek czujniku uruchamiany jest buzer, alarm zdalny (dzwonek) i ODŁĄCZANE ZASILANIE GRZAŁEK

KOSZTY:

1. termostaty 5x 23 = 115 pln + 55 pln + 27 pln (sonda długa DS do kotła = 197 pln
2. czujniki bezpieczeństwa 12+15=27 pln
3. sterowanie mocy + przekaźnik mocy SSR + inne elementy mocy - 32pln +80pln+ 40 pln = 152 pln
4. Zdalne sterowanie i alarm - 15+78 = 93 pln
5. pompa wody - 12 pln
6. Zasilacz 12V, diody LED, przełączniki - 50 pln
7. Obudowa, kable i inne - 80 pln

RAZEM: 611 pln

sterownik sprawdzony "w boju". Wykonane 8 przebiegów - sprawdził się znakomicie. Na początku było trochę problemów z czujnikiem zalania, ale "patent" z dwoma równoległymi drutami miedzianym biegnącymi pionowo działa 100%


NIE WIDZĘ POTRZEBY POMIARU TEMPERATURY Z DOKŁADNOŚCIĄ 0,01 st C
Załączniki
pompa1.jpg
pompka chłodzenia
wifi.jpg
moduł WiFi
czujnik zalania 1.jpg
czujnik zalania
przepływ.jpg
czujnik przepływu
czujnik-przep.jpg
To czujnik przepływu z wklejoną sondą temp
Ostatnio zmieniony 1970-01-01, 01:00 przez robert4you, łącznie zmieniany 1 raz.

krzyski
40%
40%
Posty: 97
Rejestracja: 2015-03-14, 15:09
Lokalizacja: Piękne Podkarpacie

Post autor: krzyski » 2017-01-08, 22:25

Super sprawa! Ekstra sterowniczek :) Popieram konstrukcje DIY bo przy okazji człowiek uczy się sprzętu który posiada.

maria-n
100%
100%
Posty: 1365
Rejestracja: 2008-07-15, 14:52

Post autor: maria-n » 2017-01-08, 22:26

Cześć
Po pierwsze; @robert4you - gratulacje za pomysł i zkonstruoawanie DZIAŁAJĄCEGO urządzenia!
Po drugie; Zgadzam się z tezą, że niema potrzeby pomiaru z DOKŁADNOŚCIĄ do 0,01°C i uzyskania na tej podstawie, dobrej jakości urobku.
Natomiast; jeżeli zależy nam, w trakcie prowadzonej rektyfikacji, na urobku o BARDZO dobrej jakości. To ROZDZIELCZOŚĆ układu pomiarowego winna wynosić 0,01°C. To oczywiście jest moje subiektywne odczucie. W związku z tym, muszę dodać na czym opieram moją tezę. Otóż etanol, który staramy się odseparować od reszty mieszaniny posiada temp. wrzenia, która to, lokuje go gdzieś po środku wszystkich pozostałych składników. Na domiar "złego", występują w tej mieszaninie także AZEOTROPY (to jest główna przyczyna naszych kłopotów) różnych składników. I teraz; żeby się ustrzec przed błędem "złapania" do naczynia, czegokolwiek innego (oczywiście w jakichś tam granicach) niż to co nas interesuje. Musimy widzieć TENDENCJE wzrostu czy też zniżki temperatury w interesującym nas miejscu kolumny. Rozdzielczość 0,1°C tego warunku nie spełnia! Ponadto rozdzielczość, którą tak preferuję, pozwala na osiągnięcie lepszej wydajności czystego spirytusu w przekroju całego urobku.

laurentp
100%
100%
Posty: 1368
Rejestracja: 2013-07-08, 22:08
Lokalizacja: Mazowieckie

Post autor: laurentp » 2017-01-08, 22:33

A "płyta główna"? Na czym się oparłeś?
Bo pokazałeś w sumie tylko "peryferia".

A w wycenie tylko koszt zakupu z Aliexpress? Czy już dodałeś poskładanie, uruchomienie i ew zysk?

[ Dodano: 2017-01-08, 22:37 ]
...Na początku było trochę problemów z czujnikiem zalania, ale "patent" z dwoma równoległymi drutami miedzianym biegnącymi pionowo działa 100%...

We "wzierniku Akasa" stosuję 2 druty ~1mm z KO, poziomo, ok 1cm jeden nad drugim, "też działa". Układ wykrywający to zwykły inwerter Schmitta w CMOS + rezystor 30Mohm + 2x 100nF dla filtracji.
https://nowyekran24.com/ prawda 24h, POLSKIE forum poza zasięgiem "głównego ścieku", taki informacyjny "DETOX"!
Nienawidzę.mechaniki.Za to przemiany fazowe zaczynają mnie fascynować

andrzejg11
90%
90%
Posty: 771
Rejestracja: 2009-03-03, 18:32

Post autor: andrzejg11 » 2017-01-08, 22:57

Gratulacje za pomysł i prostotę rozwiązania. No i za nie wciskanie ludziom ciemnoty, źe DS mierzy z rozdzielczością 0.01. Życzę dalszych sukcesów.
W kolumnie znajdują się półki, a reszta jest opinią.
pozdrawiam - andrzejg11

Awatar użytkownika
robert4you
80%
80%
Posty: 432
Rejestracja: 2016-04-01, 10:24

Post autor: robert4you » 2017-01-08, 23:20

@laurent

Po pierwsze - to nie dodałem żadnego zysku i kosztów składania bo zrobiłem sterownik dla siebie.

Po drugie - możesz mi uświadomić do czego miałaby tu służyć płyta główna?
Ostatnio zmieniony 1970-01-01, 01:00 przez robert4you, łącznie zmieniany 1 raz.