Pytanie w sprawie kolumny działającej na różnych wysokościach

Teoria, praktyka, sprzęt, kolumna
Awatar użytkownika
drgranatt
100%
100%
Posty: 1411
Rejestracja: 2009-07-13, 11:13
Lokalizacja: 3-city

Re: Pytanie w sprawie kolumny działającej na różnych wysokościach

Post autor: drgranatt » 2017-09-05, 20:32

mirek-swirek pisze:
2017-09-04, 14:35

Weź też pod uwagę, że jeśli zmostkujesz w tej skrzynce wszystkie N ze sobą i puścisz prąd pełną mocą, to na N będziesz miał obciążenie zsumowane z 3 równolegle połaczonych grzałek (Prawo Ohma warto sobie przypomnieć). Połaczenia masz tak, że musisz mostkować N, bo ci inaczej braknie zacisków w skrzynce. Czy te kostki są o odpowiednich przekrojach, że się nie spalą/stopią/wywołają pożar?
W układzie 3-f aby wiedzieć jaki prąd popłynie w przewodzie neutralnym należy zsumować wektorowo prądy z poszczególnych faz. W układzie idealnym, gdy w każdej fazie płynie ta sama wartość prądu to w przewodzie neutralnym natężenie prądu wyniesie "0"
geoorge pisze:
2017-09-05, 18:48
Nie do końca, jeśli odłączysz N grzałki będą grzały dalej pełną mocą. I gdzie te zsumowane prądy?
A wytłumacz nam w jaki sposób zostanie zamknięty obwód elektryczny jak odłączysz N :?:



Moderator:
Edytujemy posty! Nie piszemy jednego pod drugim!

laurentp
100%
100%
Posty: 1368
Rejestracja: 2013-07-08, 22:08
Lokalizacja: Mazowieckie

Re: Pytanie w sprawie kolumny działającej na różnych wysokościach

Post autor: laurentp » 2017-09-05, 20:46

mirek-swirek pisze:
2017-09-05, 19:24
...i - jak mam nadzieję dobrze zrozumiałem - chce rozdzielić 3 fazy na pojedyncze....
Jeśli połączy 6 przewodami to tylko prawo Ohma, jak 4(5) to patrz na moje dolne zdanie w poście powyżej.
https://nowyekran24.com/ prawda 24h, POLSKIE forum poza zasięgiem "głównego ścieku", taki informacyjny "DETOX"!
Nienawidzę.mechaniki.Za to przemiany fazowe zaczynają mnie fascynować

mirek-swirek
10%
10%
Posty: 13
Rejestracja: 2017-06-11, 22:54

Re: Pytanie w sprawie kolumny działającej na różnych wysokościach

Post autor: mirek-swirek » 2017-09-05, 21:10

Pożytek z tego taki, że teraz kolega Symul już NA PEWNO nie spróbuje sam podłaczyć tych grzałek, tylko pójdzie do fachowca :)

laurentp
100%
100%
Posty: 1368
Rejestracja: 2013-07-08, 22:08
Lokalizacja: Mazowieckie

Re: Pytanie w sprawie kolumny działającej na różnych wysokościach

Post autor: laurentp » 2017-09-05, 21:18

Zapłaci, ale choć będzie miał spokój, że go prąd nie pie...lnie :).
A zapłacić może uda mu się własnym produktem, drogo by wtedy nie wyszło.
https://nowyekran24.com/ prawda 24h, POLSKIE forum poza zasięgiem "głównego ścieku", taki informacyjny "DETOX"!
Nienawidzę.mechaniki.Za to przemiany fazowe zaczynają mnie fascynować

symul
20%
20%
Posty: 24
Rejestracja: 2013-10-02, 17:38
Lokalizacja: Pogórze Dynowskie

Re: Pytanie w sprawie kolumny działającej na różnych wysokościach

Post autor: symul » 2017-09-05, 22:36

Jeden gość podpowiada mi żeby wypuścić z każdej grzałki kabel 230V z wtyczka pod gniazdko.
Nie ukrywam ze wolałbym mieć to tak jakoś bardziej profesjonalnie. Jest chyba jeszcze coś takiego jak podłączenie w gwiazdę?
Znalazłem taka oto przejściówkę tylko ze ona ma 5 bolców.
https://www.google.pl/search?q=przejści ... L1gM7PcdKM:

mirek-swirek
10%
10%
Posty: 13
Rejestracja: 2017-06-11, 22:54

Re: Pytanie w sprawie kolumny działającej na różnych wysokościach

Post autor: mirek-swirek » 2017-09-05, 23:15

Ta przejsciówka to nic innego, jak PEN z 4 bocowej podłączone pod PE i N w 5-bolcowej.
Czyli zmostkowane N i PE.
Ona ma sens tylko jeśli masz urzadzenie wyposażone we wtyczkę inną niż gniazdo, a nie chcesz zmieniać gniazda lub wtyczki.
Jeśli wykonujesz podłaczenie "od nowa", to jej stosowanie nie ma kompletnie sensu.

Awatar użytkownika
fuutro
101%
101%
Posty: 561
Rejestracja: 2014-02-26, 02:18
Lokalizacja: małopolska

Re: Pytanie w sprawie kolumny działającej na różnych wysokościach

Post autor: fuutro » 2017-09-05, 23:42

Witam
Spróbuj połączyć to jak na obrazku w załączniku. Kabel siłowy jak będzie miał żyły 4*2,5mm^2 to wystarczy.
Wewnątrz skrzynki możesz spokojnie robić połączenia przewodami o żyłach 1,5mm^2. Jak zauważysz, masz do grzałek do wpuszczenia 7 żył, mogą to być pojedyncze żyły 1,5mm^2 np wyprowadzone ze skrzyneczki w dławiku (taki jak w obudowie grzałki) upakowane w peszlu np samochodowym albo zwyczajnie razem puszczasz trzy kable 3*1,5mm^2 razem - tu kupisz sobie w dowolnym elektrycznym kabel o długości 3 razy tyle ile potrzeba od skrzynki do grzałek plus jakiś zapas - lepiej nie napinać kabla na jakimkolwiek odcinku - potem kabel na trzy równe części, dla każdej grzałki. Możesz też z nawet metr poświęcić na połączenia wewnątrz skrzynki jeśli musisz kupić przewody. Przewody PE łączysz i w skrzyneczce razem i w konektorze grzałki razem. Która grzałka to 1 a która 2 i 3 to już sobie sam dobież, wedle wygody czy jakoś pragmatycznie.
Mam nadzieję, że opisałem w miarę jasno.
Załączniki
Grzałeczki.jpg
Nie dowierzaj wszystkiemu co czytasz. Pozwól jednak swojej wyobraźni w to wierzyć. Wyobraźnia prowadzi własne życie równoległe do Twojego, realnego. Wyobraźnia może poszerzyć granicę świata.
M. Sandemo

symul
20%
20%
Posty: 24
Rejestracja: 2013-10-02, 17:38
Lokalizacja: Pogórze Dynowskie

Re: Pytanie w sprawie kolumny działającej na różnych wysokościach

Post autor: symul » 2017-09-06, 12:50

Kolego fuutro bardzo Ci dziękuję za ten schemat.
Jednakże wyszła pewna sytuacja za ktora przepraszam.
Bylem poza domem, i wprowadzono mnie w błąd pomiewaz gniazdo jest na 5 bolcow ... :/. Dzisiaj pokupilem wszystko pod 4 bolce, przyjeżdżam a tu takie coś. ..
Jakbyś kolego fuutro mógł zrobić mi jeszcze schemat jak podlaczyc to pod 5 bolcow to bym byl Ci wdzięczny.
Jeszcze takie pytanie. Jest opcja kupic lub zrobić redukcję z gniazda 32A na 16A?

laurentp
100%
100%
Posty: 1368
Rejestracja: 2013-07-08, 22:08
Lokalizacja: Mazowieckie

Re: Pytanie w sprawie kolumny działającej na różnych wysokościach

Post autor: laurentp » 2017-09-06, 14:23

symul pisze:
2017-09-06, 12:50
...i wprowadzono mnie w błąd pomiewaz gniazdo jest na 5...
"Usuwasz" ZWORKĘ pomiędzy uziemieniem a N na tej 5 torowej kostce. Czyli UZIEMIENIE idzie "sobie" nie podłączone do niczego poza uziomem w grzałkach.
https://nowyekran24.com/ prawda 24h, POLSKIE forum poza zasięgiem "głównego ścieku", taki informacyjny "DETOX"!
Nienawidzę.mechaniki.Za to przemiany fazowe zaczynają mnie fascynować

symul
20%
20%
Posty: 24
Rejestracja: 2013-10-02, 17:38
Lokalizacja: Pogórze Dynowskie

Re: Pytanie w sprawie kolumny działającej na różnych wysokościach

Post autor: symul » 2017-09-06, 14:32

I wszystkie PE z 3 grzalek pod jeden styk tak jak na rysunku oprócz tego N tak? No a co z tym piątym kablem co jest w przypadku gniazda na 5 bolcow?

laurentp
100%
100%
Posty: 1368
Rejestracja: 2013-07-08, 22:08
Lokalizacja: Mazowieckie

Re: Pytanie w sprawie kolumny działającej na różnych wysokościach

Post autor: laurentp » 2017-09-06, 14:45

Na GRZAŁKACH masz L1, L2, L3 i 3x N, PE jest na OBUDOWIE.
https://nowyekran24.com/ prawda 24h, POLSKIE forum poza zasięgiem "głównego ścieku", taki informacyjny "DETOX"!
Nienawidzę.mechaniki.Za to przemiany fazowe zaczynają mnie fascynować

symul
20%
20%
Posty: 24
Rejestracja: 2013-10-02, 17:38
Lokalizacja: Pogórze Dynowskie

Re: Pytanie w sprawie kolumny działającej na różnych wysokościach

Post autor: symul » 2017-09-06, 14:51

Aha. Czyli PE pod piąty kabel podpiac tak?

Awatar użytkownika
fuutro
101%
101%
Posty: 561
Rejestracja: 2014-02-26, 02:18
Lokalizacja: małopolska

Re: Pytanie w sprawie kolumny działającej na różnych wysokościach

Post autor: fuutro » 2017-09-06, 15:07

Dokładnie tak. Listwa zaciskowa jaką masz posłużyła na rysunku jako pięcioprzewodowa - po samej prawe PEN rozdzieliłem na N i PE. PE do obudowy osobno i jest niezależny od N, więc w razie przepalenia czegoś o porażenie martwić się nie musisz. Zawsze też możesz wyłącznik RCD dać do skrzynki sterującej, chyba, że mass już w domowej instalacji.
Nie dowierzaj wszystkiemu co czytasz. Pozwól jednak swojej wyobraźni w to wierzyć. Wyobraźnia prowadzi własne życie równoległe do Twojego, realnego. Wyobraźnia może poszerzyć granicę świata.
M. Sandemo

mirek-swirek
10%
10%
Posty: 13
Rejestracja: 2017-06-11, 22:54

Re: Pytanie w sprawie kolumny działającej na różnych wysokościach

Post autor: mirek-swirek » 2017-09-06, 15:16

Tutaj masz wtyczkę 5-bolcową.
Na wtyczce, od strony podłaczenia masz również oznaczenia odpowiednich przewodów. (na zdjęciu też widoczne)
Załączniki
Gniazdo 5 bolcó.jpg

symul
20%
20%
Posty: 24
Rejestracja: 2013-10-02, 17:38
Lokalizacja: Pogórze Dynowskie

Re: Pytanie w sprawie kolumny działającej na różnych wysokościach

Post autor: symul » 2017-09-06, 15:54

Super, dzięki bardzo. Myślę że z tym już dam sobie radę z podlaczeniem :D .
A wiecie czy uszczelka sylikonowa dołączona do grzalki spełnia swoją powinność? Kolega kazał mi ją zamontować na tzw. Włosach do uszczelniania rur bo wg niego bedzie na tej uszczelce przepuszczac.

ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 32 gości