Najprostszy regulator mocy, sterowany telefonem.

Teoria, praktyka, sprzęt, kolumna
Awatar użytkownika
robert4you
80%
80%
Posty: 432
Rejestracja: 2016-04-01, 10:24

Najprostszy regulator mocy, sterowany telefonem.

Post autor: robert4you » 2017-09-03, 12:09

Tak mi przyszło do głowy po dyskusji z kol geoorge.
Potrzebujemy zaledwie:

NodeMCU - szt1
Przekaźnik SSR - szt1
ładowarka od telefonu (USB) - szt1

SSR-a podłączamy do wyjścia D1 modułu NodeMCU i do masy również w Node.

W drugiej strony oczywiście grzałkę.

W telefonie uruchamiamy BLYNAK i skanujemy:

Obrazek

UWAGA: wystarczy wrsja bezpłatna.

Do NodeMcu wgrywamy kod:

https://www.dropbox.com/s/efgw3iebmn7bu ... G.ino?dl=0

Proszę pamietac o wpisaniu własnej sieci wifi i tokena z BLYNK-a.
Jak to zrobić można poczytać tu:
https://majsterkowo.pl/pojazd-dwukolowy ... i-esp8266/

A to efekt naszych działań:

Obrazek

Obrazek

Obrazek
Ostatnio zmieniony 2017-09-03, 13:53 przez robert4you, łącznie zmieniany 1 raz.
==================================================
Moja wersja sterownika forumowego - sterowanie kolumny telefonem:
http://www.bimber.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=6419

UWAG: Potrzebujesz sterownika lub termometru , napisz PW !!!

Awatar użytkownika
madmax67
40%
40%
Posty: 91
Rejestracja: 2016-10-17, 12:10

Re: Najprostszy regulator mocy, sterowany telefonem.

Post autor: madmax67 » 2017-09-03, 12:36

:1st :1st :brawo :brawo :brawo
Tak mi się spodobało że zaraz zamawiam do testów parę "gratów".

Awatar użytkownika
geoorge
50%
50%
Posty: 118
Rejestracja: 2007-10-20, 02:00
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: Najprostszy regulator mocy, sterowany telefonem.

Post autor: geoorge » 2017-09-04, 11:53

W ten sposób otrzymamy 5 stopni mocy (0%, 25%, 50%, 75% i 100%)

Awatar użytkownika
ogurek
70%
70%
Posty: 326
Rejestracja: 2009-10-03, 20:05
Lokalizacja: wlkp

Re: Najprostszy regulator mocy, sterowany telefonem.

Post autor: ogurek » 2017-09-04, 13:49

Jak najprościej dołożyć do tego EZ? Żadnej automatyki, tylko zdalne sterowanie.
„Żeby odpędzić złe sny, pociągnęła solidny łyk z butelki pachnącej jabłkami i radosną śmiercią mózgu.” T. Pratchett

Awatar użytkownika
robert4you
80%
80%
Posty: 432
Rejestracja: 2016-04-01, 10:24

Re: Najprostszy regulator mocy, sterowany telefonem.

Post autor: robert4you » 2017-09-04, 14:44

geoorge pisze:
2017-09-04, 11:53
W ten sposób otrzymamy 5 stopni mocy (0%, 25%, 50%, 75% i 100%)
Nie rozumiem !?
ogurek pisze:
2017-09-04, 13:49
Jak najprościej dołożyć do tego EZ? Żadnej automatyki, tylko zdalne sterowanie.
Wykorzystaj dowolne wyście sterowanie zrób bezpośrednio z Blynka.
Wpisz w google " przekaźnik sterowany smartfonem" będą przykłady.
==================================================
Moja wersja sterownika forumowego - sterowanie kolumny telefonem:
http://www.bimber.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=6419

UWAG: Potrzebujesz sterownika lub termometru , napisz PW !!!

Awatar użytkownika
geoorge
50%
50%
Posty: 118
Rejestracja: 2007-10-20, 02:00
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: Najprostszy regulator mocy, sterowany telefonem.

Post autor: geoorge » 2017-09-05, 20:59

robert4you pisze:
2017-09-04, 14:44
geoorge pisze:
2017-09-04, 11:53
W ten sposób otrzymamy 5 stopni mocy (0%, 25%, 50%, 75% i 100%)
Nie rozumiem !?
W Twoim kodzie jest ustawiona częstotliwość 25 Hz, przy sterowaniu grupowym daje to rozdzielczość 25%.
By uzyskać rozdzielczość np. 1% trzeba ustawić częstotliwość na 1 Hz.
Twój watomierz chyba źle wskazuje moc.

Awatar użytkownika
robert4you
80%
80%
Posty: 432
Rejestracja: 2016-04-01, 10:24

Re: Najprostszy regulator mocy, sterowany telefonem.

Post autor: robert4you » 2017-09-05, 22:17

Masz rację.


Wysłane z mojego LG-K220 przy użyciu Tapatalka

==================================================
Moja wersja sterownika forumowego - sterowanie kolumny telefonem:
http://www.bimber.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=6419

UWAG: Potrzebujesz sterownika lub termometru , napisz PW !!!

Awatar użytkownika
geoorge
50%
50%
Posty: 118
Rejestracja: 2007-10-20, 02:00
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: Najprostszy regulator mocy, sterowany telefonem.

Post autor: geoorge » 2017-09-06, 15:13

Dla odmiany ja coś zamieszcze, częstotliwość 1 Hz.
https://www.dropbox.com/s/2ikdlx0mnjnvc ... z.ino?dl=0
Załączniki
clone_189127464.png

kprzeb
0%
0%
Posty: 2
Rejestracja: 2013-12-28, 12:57
Lokalizacja: Polska

Re: Najprostszy regulator mocy, sterowany telefonem.

Post autor: kprzeb » 2017-09-07, 14:33

Witam
Ten przekaźniki co jest na zdjęciu ma detekcjie zera?

Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka


Awatar użytkownika
robert4you
80%
80%
Posty: 432
Rejestracja: 2016-04-01, 10:24

Re: Najprostszy regulator mocy, sterowany telefonem.

Post autor: robert4you » 2017-09-07, 16:07

Podobno ma.
==================================================
Moja wersja sterownika forumowego - sterowanie kolumny telefonem:
http://www.bimber.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=6419

UWAG: Potrzebujesz sterownika lub termometru , napisz PW !!!

spamik112
40%
40%
Posty: 80
Rejestracja: 2015-11-02, 16:15
Lokalizacja: Rzeszów

Re: Najprostszy regulator mocy, sterowany telefonem.

Post autor: spamik112 » 2017-09-09, 14:01

Spodobało mi się Twoje rozwiązanie, że chyba jest zastosuję przy raspberry pi 3.

Tylko zastanawiam się nad jedną sprawą, jakie sterowanie będzie najlepsze? Grupowe czy przez SSR-y? Myślę do jednego SSR podłączyć 2 grzałki o łącznej mocy 4kW.

A SSR chce sterować tak jakbym miał regulator PID.

Awatar użytkownika
geoorge
50%
50%
Posty: 118
Rejestracja: 2007-10-20, 02:00
Lokalizacja: Podkarpackie

Re: Najprostszy regulator mocy, sterowany telefonem.

Post autor: geoorge » 2017-09-09, 14:36

spamik112 pisze:
2017-09-09, 14:01
...
Grupowe czy przez SSR-y?
...
2 w jednym :)

spamik112
40%
40%
Posty: 80
Rejestracja: 2015-11-02, 16:15
Lokalizacja: Rzeszów

Re: Najprostszy regulator mocy, sterowany telefonem.

Post autor: spamik112 » 2017-09-14, 13:49

Czyli? :D Jestem trochę w tym zielony.

Myślę podłączyć, SSR do arduino/RPI przez tranzystor BC337, żeby nie było bezpośredniego kontaktu i nic nie spalić.

Czytałem też, SSR (jak się zepsuł?) potrafił spalić urządzenie którym sterował. Nie wiem, może dodać pomiędzy grzałką a SSR przekaźnik?

A, i ten SSR SSR-25DA lub SSR-40DA na 100% ma detekcję zera, http://www.fotek.com.hk/solid/SSR-1.htm "Control Method Zero Cross Trigger".

Spróbuję do tej wersji 25A podłączyć 2 x 2kW

Stark
40%
40%
Posty: 52
Rejestracja: 2016-09-12, 12:37

Re: Najprostszy regulator mocy, sterowany telefonem.

Post autor: Stark » 2017-09-28, 22:27

Czy dla 4kW SSR nie potrzebuje radiatora?
I jak zakłócenia? Jeżeli regulacja fazowa nie zakłóca nawet modułu Wifi to dlaczego wogole stosujemy grupową? To tak z ciekawości bo teoria w praktyce....

Awatar użytkownika
fuutro
101%
101%
Posty: 561
Rejestracja: 2014-02-26, 02:18
Lokalizacja: małopolska

Re: Najprostszy regulator mocy, sterowany telefonem.

Post autor: fuutro » 2017-09-29, 13:29

Stosujemy regulację grupową, gdyż oprócz ew zakłóceń na jakie są podatne blisko podłączone urządzenia po dupie dostaje strona zasilająca - nieparzyste harmoniczne prądu sumując się z podstawową potrafią silnie przeciążać linie i transformatory, które normalnie przy tej samej mocy na luzie powinny sobie poradzić z tą samą mocą, gdy prąd płynie w sposób ciągły nadążając po swojemu za napięciem. Pomijam tu obciążenia mniej sympatyczne niż grzałka oporowa.

SSR posiada wewnątrz izolację galwaniczną - o ile nie miało miejsca uszkodzenie wywołane jakimś drastycznym zdarzeniem to stronie sterującej nie powinno się nic stać.

Obciążenie 4kW to blisko 18A (prąd skuteczny) (prąd szczytowy 25,4A) przy napięciu 230V - nawet jak byś podłączył grzałkę 1kW to i tak musiałbyś przymocować jakiś radiator, powierzchnie wspomagającą oddawanie ciepła - SSR to przekaźnik elektroniczny - w stanie załączenia nie masz na jego zaciskach praktycznie 0V jak to jest w przypadku elektromechanicznego stycznika, a nawet kilka wolt (2-3, choć katalogi podają czasem do 1,6V)) - jak by nie było tak jak na tyrystorze/triaku- Niech będą 2V spadku napięcia, prąd skuteczny na przekaźniku to powiedzmy 16A no to masz 32W mocy :!: Sam przekaźnik prędzej sfajda się wnętrznościami niż sobie z tym poradzi. W kartach katalogowych można znaleźć nieraz rysunek radiatora i jego wymiary adekwatne do max prądu.

Podłączenie 2x2kW do przekaźnika 25A nie powinno go zniszczyć choć będzie kręcić się na granicy.

Jak chcesz dać przekaźnik, transoptor jako dodatkowe zabezpieczenie/izolację w sterowaniu to będziesz musiał dać też dodatkowe indywidualne źródło zasilania. Możesz też, na wyjściu sterującym, wiedząc w jakich granicach zawiera się poziom sygnału i może to robić zastosuj np transil włączając go jak diodę Zenera - Załóżmy, że sterujesz napięciem 12V - to wkręcasz w zaciski wejściowe przekaźnika transil np 1.5KE15A - dlaczego 15? Ano dlatego, że przy 12V nie powinien zaczynać przewodzić patrząc w katalog. Oczywiście dając jeszcze szeregowo rezystor między urządzenie sterujące a przekaźnik SSR np 100 Om pozwoli uniknąć często przeciążenia urządzenia sterującego.
Nie dowierzaj wszystkiemu co czytasz. Pozwól jednak swojej wyobraźni w to wierzyć. Wyobraźnia prowadzi własne życie równoległe do Twojego, realnego. Wyobraźnia może poszerzyć granicę świata.
M. Sandemo

ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 22 gości