Chłodnica płaszczowa
Chłodnica płaszczowa
Witam
Zrobiłem projekcik chłodnicy płaszczowej, mam jednak problem z doborem odpowiednich średnic poszczególnych elementów. Niestety nie mam zbyt dużego doświadczenia jeśli chodzi o systemy grzewcze (kształtki, złączki).
W założeniach chłodnica (miedziana spirala wewnątrz wężyka mocowana na kształtkach)
miała być wydajna, oszczędna, nietłukąca się, prosta w montażu i konkurencyjna cenowo względem szklanych odpowiedników. Mam nadzieję, że chociaż część z nich udało mi się osiągnąć.
Wszelkie rady i oceny dotyczące projektu mile widziane
(w najbliższym czasie postaram się dodać ten plik jako załącznik - teraz nie mogę go załadować ;/)
Zrobiłem projekcik chłodnicy płaszczowej, mam jednak problem z doborem odpowiednich średnic poszczególnych elementów. Niestety nie mam zbyt dużego doświadczenia jeśli chodzi o systemy grzewcze (kształtki, złączki).
W założeniach chłodnica (miedziana spirala wewnątrz wężyka mocowana na kształtkach)
miała być wydajna, oszczędna, nietłukąca się, prosta w montażu i konkurencyjna cenowo względem szklanych odpowiedników. Mam nadzieję, że chociaż część z nich udało mi się osiągnąć.
Wszelkie rady i oceny dotyczące projektu mile widziane
(w najbliższym czasie postaram się dodać ten plik jako załącznik - teraz nie mogę go załadować ;/)
-
- 101%
- Posty: 2012
- Rejestracja: 2006-05-12, 22:49
Fachowo to się nazywa chłodnica przecibieżna, tutaj jest cos takiego wykonanego w pełni z miedzi:
chłodnica
chłodnica
Dokładnie o coś takiego mi chodziło.
Ostatnio robiłem próby i przy dostatecznie luźnym oplocie, wężyk można bez problemu naciągnąć na rurkę już po skręceniu w spiralę.
Oczywiście „płaszcz” możemy wykonać z dowolnego materiału (rurka miedziana, nierdzewna karbowana, gumowy), ja zdecydowałem się na wężyk z tworzywa, bo wydał mi sie najprostszy do zamocowania i najtańszy. Mam tylko wątpliwości, czy przetrwa lutowanie, ale i na to już szukam sposobów. Co do średnicy rurki miedzianej (wew.) 8 mm wydała mi się najodpowiedniejsza, tylko teraz co z kształtkami
Myślałem też nad dodaniem jakiś złączkami, żeby uczynić konstrukcję rozbieralna (tylko w przypadku wężyka z tworzywa)
Czy kształtki można by połączyć silikonem?
Ostatnio robiłem próby i przy dostatecznie luźnym oplocie, wężyk można bez problemu naciągnąć na rurkę już po skręceniu w spiralę.
Oczywiście „płaszcz” możemy wykonać z dowolnego materiału (rurka miedziana, nierdzewna karbowana, gumowy), ja zdecydowałem się na wężyk z tworzywa, bo wydał mi sie najprostszy do zamocowania i najtańszy. Mam tylko wątpliwości, czy przetrwa lutowanie, ale i na to już szukam sposobów. Co do średnicy rurki miedzianej (wew.) 8 mm wydała mi się najodpowiedniejsza, tylko teraz co z kształtkami
Myślałem też nad dodaniem jakiś złączkami, żeby uczynić konstrukcję rozbieralna (tylko w przypadku wężyka z tworzywa)
Czy kształtki można by połączyć silikonem?
Witam.
Chcę zrobić chłodnicę płaszczową dł. 30cm z rur o średnicy zew. 114(wew.110) oraz 104. Grubość ścianki 2mm. Szczelina między rurami wyniesie 3mm. Czy nie będzie to za mało. Obawiam się że woda nie będzie równomiernie rozpływać się po obwodzie, tylko powstanie "zimny strumyczek" biegnący od zasilenia do odbioru. Czy moje obawy są uzasadnione?
Ewentualnie zamiast rury 104mm mogę użyć 89mm. Wówczas szczelina będzie wynosić 10.5mm.
Pozdrawiam
kowal-80
Chcę zrobić chłodnicę płaszczową dł. 30cm z rur o średnicy zew. 114(wew.110) oraz 104. Grubość ścianki 2mm. Szczelina między rurami wyniesie 3mm. Czy nie będzie to za mało. Obawiam się że woda nie będzie równomiernie rozpływać się po obwodzie, tylko powstanie "zimny strumyczek" biegnący od zasilenia do odbioru. Czy moje obawy są uzasadnione?
Ewentualnie zamiast rury 104mm mogę użyć 89mm. Wówczas szczelina będzie wynosić 10.5mm.
Pozdrawiam
kowal-80
Odległość 3mm. będzie w sam raz. Jeżeli będzie większa to nieschłodzone pary dotrą do odpowietrzenia.
Jeżeli chodzi o "zimny strumyczek" to twoje obawy są nieuzasadnione, w jednym zbiorniku zawsze mniej lub bardziej się wymiesza a co się nie wymiesza to odbierze temperaturę i będzie dobrze.
Jeżeli chodzi o "zimny strumyczek" to twoje obawy są nieuzasadnione, w jednym zbiorniku zawsze mniej lub bardziej się wymiesza a co się nie wymiesza to odbierze temperaturę i będzie dobrze.
Lubię pracę. Praca mnie fascynuje. Mogę siedzieć i patrzeć na nią godzinami....
@kowal-80
Jeżeli nie będzie wymuszany obieg wody w tym płaszczu to żeby było optymalne chłodzenie trzeba będzie zwiększyć przepływ wody.
Można tego uniknąć nawijając spirale z drutu 2.5mm na wewnętrzną rurę i w ten sposób wymusić (prąd) wymianę wody chłodzącej.
Pozdrawiam
Tego nie rób bo wymiana ciepła zrobi się jeszcze gorsza.Ewentualnie zamiast rury 104mm mogę użyć 89mm. Wówczas szczelina będzie wynosić 10.5mm.
Jeżeli nie będzie wymuszany obieg wody w tym płaszczu to żeby było optymalne chłodzenie trzeba będzie zwiększyć przepływ wody.
Można tego uniknąć nawijając spirale z drutu 2.5mm na wewnętrzną rurę i w ten sposób wymusić (prąd) wymianę wody chłodzącej.
Pozdrawiam
Witam.
Wydaje mi się że niezbyt jasno opisałem moją chłodnice i doszło do nieporozumienia.
Chłodnica będzie składać się z spirali, w której będzie płynąć woda. Spirala będzie włożona w rurę 104mm. Pary są doprowadzane do wnętrza rury i wkraplają się na spirali( typowe rozwiązanie). Dodatkowo pomiędzy rurą 104mm a 114mm (czyli w trzy milimetrowej szczelnie) będzie płynąć woda, chłodząc rurę 104mm. Mała szczelina to duże opory, więc woda zamiast rozpływać się po całym płaszczu, znajdzie sobie najkrótszą drogę miedzy wejściem a wyjściem i będzie sobie płynąć "zimnym strumykiem". A może się mylę...
@Robert.s
Ciekawy pomysł.
Dziękuje za podpowiedzi.
Pozdrawiam
kowal-80
Wydaje mi się że niezbyt jasno opisałem moją chłodnice i doszło do nieporozumienia.
Chłodnica będzie składać się z spirali, w której będzie płynąć woda. Spirala będzie włożona w rurę 104mm. Pary są doprowadzane do wnętrza rury i wkraplają się na spirali( typowe rozwiązanie). Dodatkowo pomiędzy rurą 104mm a 114mm (czyli w trzy milimetrowej szczelnie) będzie płynąć woda, chłodząc rurę 104mm. Mała szczelina to duże opory, więc woda zamiast rozpływać się po całym płaszczu, znajdzie sobie najkrótszą drogę miedzy wejściem a wyjściem i będzie sobie płynąć "zimnym strumykiem". A może się mylę...
@Robert.s
Ciekawy pomysł.
Dziękuje za podpowiedzi.
Pozdrawiam
kowal-80
Czy ja dobrze rozumiem, chcesz wyginać chłodnicę z rury o średnicy104 milimetry?kowal-80 pisze:Witam.
............. pomiędzy rurą 104mm a 114mm (czyli w trzy milimetrowej szczelnie) będzie płynąć woda, chłodząc rurę 104mm.....................
Najgorsza decyzja, to brak decyzji.
- zbynek, pozdrawiam
- zbynek, pozdrawiam
Raczej źle rozumiesz (albo żartujesz, to dopiero byłaby spiralka ) , to chyba ma być "normalna" spirala w "zimnej" obudowie, czyli obudowie o podwójnych ścianach - między nimi będzie płynąć woda. Króćce wspawane naprzeciwlegle przeszkodzą wodzie płynąć "na skróty".
Można oczywiście tak zrobić, ale nie widzę praktycznego sensu takiej konstrukcji.
Dużo bardziej celowe jest zrobić np. dwu- , nawet trzywarstwową spiralę w normalnej obudowie - średnica ok. 100mm i długość 300mm jest wystarczająca (średnica z nadmiarem).
Można też zastosować rdzeń wodny.
Można oczywiście tak zrobić, ale nie widzę praktycznego sensu takiej konstrukcji.
Dużo bardziej celowe jest zrobić np. dwu- , nawet trzywarstwową spiralę w normalnej obudowie - średnica ok. 100mm i długość 300mm jest wystarczająca (średnica z nadmiarem).
Można też zastosować rdzeń wodny.
Ostatnio zmieniony 2010-10-16, 00:20 przez Astemio, łącznie zmieniany 1 raz.
Najlepszym miernikiem nieskończoności jest ludzka głupota i arogancja.
Kto jest online