Elektrozawory do ARC

Teoria, praktyka, sprzęt, kolumna
bolekr
60%
60%
Posty: 287
Rejestracja: 2008-07-22, 07:51

ARC

Post autor: bolekr » 2011-03-09, 14:52

Sam regulator widzę że jest bardzo ciekawy. I ten system różnicowy to super rozwiązanie.
Szkoda trochę że ten regulator nie ma rozdzielczości 0.01 st. i tym samym histerezy od 0.01.
A przy kegu kolego nie masz jakiegoś rozwiązania że powiedzmy gdy temp. wsadu osiągnie 100st. to grzałki zostają wyłączone??
Zawór iglicowy masz kolego nad czy pod elektrozaworem?

Awatar użytkownika
marchar
40%
40%
Posty: 65
Rejestracja: 2008-02-01, 21:05
Lokalizacja: okolice Otwocka:)

Post autor: marchar » 2011-03-09, 17:44

Regulator ma rozdzielczość 0,1 stopnia, ale jak na razie mi wystarcza:) Systemu odcinającego zasilanie jeszcze nie posiadam, ale myślę o tym.
Muszę najpierw zmienić kega na większy - mam taki od pepsi (18l), ale apetyt rośnie...:)
Przy okazji zauważyłem, że stabilizacja mojej kolumny zależy od ilości wsadu w kegu - jeśli przekroczę ok 14,5l, to temperatura potrafi skakać i automatyka klika znacznie częściej.

Zawór iglicowy mam za elektrozaworem
pozdrawiam Marcin

bolekr
60%
60%
Posty: 287
Rejestracja: 2008-07-22, 07:51

ARC

Post autor: bolekr » 2011-03-09, 18:25

Ja mam keg 50l. i typowy Aabratek.
Muszę coś pomyśleć o odcięciu grzałek. Może trafię gdzieś na jakiś sterownik lub coś skonstruuję. Gdyby Jeszcze do tego dorzucić sterowanie stabilizacją i odbiorem przedgonów to mamy pełen automat. Ewentualnie jeszcze można pomyśleć na chłodzeniem i zużyciem wody, ale z drugiej strony gdy moc grzania jest constans to i przepływ też jest stały.
Możesz mi powiedzieć czy masz zawór iglicowy i w którym miejscu jest on umieszczony??

Awatar użytkownika
marchar
40%
40%
Posty: 65
Rejestracja: 2008-02-01, 21:05
Lokalizacja: okolice Otwocka:)

Post autor: marchar » 2011-03-09, 18:35

Jak napisałem zawór iglicowy mam za elektrozaworem, czyli destylat płynie najpierw na elektrozawór a potem na iglicowy. Przedgony odbieram ręcznie, a później zdaję się na SC20:)

Myślałem jeszcze, żeby oprócz wyłączania zasilania grzałki coś odcinało mi wodę chłodzącą (korzystam z wodociągu)... No i byłby pełen samograj:)
pozdrawiam Marcin

bolekr
60%
60%
Posty: 287
Rejestracja: 2008-07-22, 07:51

ARC

Post autor: bolekr » 2011-03-09, 18:51

Jeśli by się chciało odcinać przepływ wody to też by trzeba była zrobić coś do wyłączenia grzałek bo inaczej chałupka by nam zaparowała :). Jedno z drugim jest ściśle powiązane.
Moim zdaniem obecnie po udanej automatyce refluxu najważniejszym problem jest ręczny odbiór przedgonów i stabilizacja. Na to musimy znaleźć patent.

Pozdrawiam Rafał.

Awatar użytkownika
marchar
40%
40%
Posty: 65
Rejestracja: 2008-02-01, 21:05
Lokalizacja: okolice Otwocka:)

Re: ARC

Post autor: marchar » 2011-03-09, 18:54

bolekr pisze:<...>
Moim zdaniem obecnie po udanej automatyce refluxu najważniejszym problem jest ręczny odbiór przedgonów i stabilizacja.<...>
Mnie to, jak na razie, nie przeszkadza...:)
pozdrawiam Marcin

bolekr
60%
60%
Posty: 287
Rejestracja: 2008-07-22, 07:51

ARC

Post autor: bolekr » 2011-03-09, 18:58

W końcu obserwacja procesu i delektowanie to też przyjemność;)

Awatar użytkownika
Sagan
50%
50%
Posty: 108
Rejestracja: 2009-02-08, 10:36
Lokalizacja: Mars

Post autor: Sagan » 2011-03-09, 19:25

Jeśli będziecie mieli odcięcie napięcia grzałek w momencie uzyskania właściwiej (końcowej) temp w kegu to zatrzymanie przepływu wody to najmniejszy problem. Zrealizować to można używając części ze starych pralek automatycznych. Jest tam elektrozawór podający wodę do pralki (zasilanie 230V) Normalnie zamknięty. Ciekawe jaki jest w takiej pralce termostat, termik sterujący temp. wody ustawionej na gotowanie. Zapewne przy temp 95 lub koło tego będzie wyłączał grzałkę. Czyli przykładając go do góry kega mamy gotowy sterownik - on zadziała przy 95 a w kegu zapewne będzie więcej... Teraz tylko stycznik i OT cała automatyka za niewielkie pieniądze.
Ciekawe czy będzie działać.

bolekr
60%
60%
Posty: 287
Rejestracja: 2008-07-22, 07:51

Arc

Post autor: bolekr » 2011-03-09, 19:40

@Sagan

Kolego co do elektrozaworu to się zgodzę, można go zastosować. Natomiast co do termostatu to raczej nie wypali z tego względu że zasada działania takiego termostatu jest wyłącza powiedzmy 95 st. ale gdy temp spadnie powiedzmy o 1 st. załączy od nowa.
Tu ma wyłączyć i koniec.

Awatar użytkownika
Sagan
50%
50%
Posty: 108
Rejestracja: 2009-02-08, 10:36
Lokalizacja: Mars

Post autor: Sagan » 2011-03-09, 20:00

kol. bolekr
Żaden z tym problem. Kwestia zabawy z podłączeniem stycznika. Jak już raz rozłączy to może sobie pstrykać do woli.
Prędzej martwił bym się czy zadziała we właściwych temp...

bolekr
60%
60%
Posty: 287
Rejestracja: 2008-07-22, 07:51

ARC

Post autor: bolekr » 2011-03-09, 20:10

@Sagan

No tak kolego masz rację oczywiście.
Nie zajarzyłem z tym stycznikiem.
jednak przypuszczam że może mu brakować temp., może wyrzucać wcześniej.
Nie wiem jak jest w pralkach, ale myślę że te termostaty są maks do właśnie 95st., a to zbyt mało.

Pozdrawiam Rafał.

Awatar użytkownika
juanito
40%
40%
Posty: 66
Rejestracja: 2010-05-10, 13:17

Post autor: juanito » 2011-09-24, 16:11

Witam. Mam pytanie odnośnie regulatorów do ARC , czy taki się nadaje
http://thermoplus.pl/katalog/regulatory ... s10-3.html
lub
http://allegro.pl/regulator-temperatury ... 64493.html
mam elektrozawór na 12V.

hekop
30%
30%
Posty: 35
Rejestracja: 2008-10-20, 20:44
Lokalizacja: pomorskie

Post autor: hekop » 2011-09-24, 17:43

Jak najbardziej. Niezawodny, sprawdzony niejednokrotnie. Pozdrawiam hekop

Awatar użytkownika
Sagan
50%
50%
Posty: 108
Rejestracja: 2009-02-08, 10:36
Lokalizacja: Mars

Post autor: Sagan » 2011-09-25, 17:48

Kupiłem elektrozawór http://www.armak-sklep.pl/index.php?pro ... prod_id=81
i po ponad roku cewka padła. Zawór działał OK i nawet nie korodował. Jednak cewka grzała się bardzo mocno aż padła. No to mam teraz problem co było przyczyną...

Awatar użytkownika
bwie.
70%
70%
Posty: 304
Rejestracja: 2009-10-09, 13:59
Lokalizacja: 52.153°N, 21.038°E

Post autor: bwie. » 2011-09-25, 19:57

juanito pisze:Witam. Mam pytanie odnośnie regulatorów do ARC , czy taki się nadaje
http://thermoplus.pl/katalog/regulatory ... s10-3.html
Mam pytanie do kolegów używających tego regulatora - jak wygląda kwestia czujnika do tego ustrojstwa? wujek Googl podpowiada że jeden kosztuje ok 20 PLN (NTC) :shock: a może sie mylę? mam prymitywnego szkopera, który trochę szwankuje, więc się zastanawiam nad zmianą.
pozdrawiam
Ja lubię siebie. Siebię lubi mnie. Mnie lubię ja. I wszyscy jesteśmy szczęśliwi. Schizofrenicy nie mają źle.

ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 33 gości