Elektrozawory do ARC
Witam
W opisie regulatora napisano że czujnik w komplecie. Nie rozumiem wykresu pracy regulatora, który znajduje się w instrukcji w punkcie nr 5. Wynika z niego że regulator pracuje z "podwójną histerezą". Jeśli ustawimu temp. na 90°C i histerezę 0,1°C to zawór zostanie załączony przy 89,9°C a zamknięty przy 90,1°C
W opisie regulatora napisano że czujnik w komplecie. Nie rozumiem wykresu pracy regulatora, który znajduje się w instrukcji w punkcie nr 5. Wynika z niego że regulator pracuje z "podwójną histerezą". Jeśli ustawimu temp. na 90°C i histerezę 0,1°C to zawór zostanie załączony przy 89,9°C a zamknięty przy 90,1°C
@Sagan
Może przyczyną grzania się a w efekcie jego padnięcia było to, że jest to zawór NC - Normalnie Zamknięty. Większość czasu, zawór jest otwarty - czyli cewka pracuje, co może powodować jej przegrzanie.
Obecnie szukam zaworu da E-ARC, ale NO - Normalnie Otwartego. Jak ktoś ma coś na oku wykonanego z nierdzewki (lub środek z nierdzewki) i odpowiednim uszczelnieniem (PTFE lub EPDM) to chętnie kupię (oczywiście za rozsądne pieniądze).
Może przyczyną grzania się a w efekcie jego padnięcia było to, że jest to zawór NC - Normalnie Zamknięty. Większość czasu, zawór jest otwarty - czyli cewka pracuje, co może powodować jej przegrzanie.
Obecnie szukam zaworu da E-ARC, ale NO - Normalnie Otwartego. Jak ktoś ma coś na oku wykonanego z nierdzewki (lub środek z nierdzewki) i odpowiednim uszczelnieniem (PTFE lub EPDM) to chętnie kupię (oczywiście za rozsądne pieniądze).
Kula
www.StalowkaSklep.pl - destylatory, akcesoria do budowy i stal kwasoodporna
https://www.facebook.com/stalowkadestylatory
www.StalowkaSklep.pl - destylatory, akcesoria do budowy i stal kwasoodporna
https://www.facebook.com/stalowkadestylatory
Miałem ich regulator. Po ustawieniu 90 stopni oraz histerezy 0,1. Zamknięcie zaworu następowało w temperaturze 90,2. Zawór otworzył sie ponownie, gdy temperatura spadnie do 89,8. Przy sterowaniu (kiedyś) wodą jakoś to działało, ale przy głowicach N-S nie da rady tak zbić temperatury. Najlepszy byłby sterownik pracujący w zadanych widełkach bez pętli histerezy.
A więc jaki polecacie regulator ?
Proste zarabianie w internecie
http://chomikuj.pl/juanito/zarabianie+w ... 285488.pdf
http://chomikuj.pl/juanito/zarabianie+w ... 285488.pdf
Kol. @Kula.
Wszystko się ma prawo kiedyś popsuć.
Nawet japońska cewka, bo taka ona jest
w tym e-zaworku.
Nowa cewka w firmie "ARMAK" kosztuje 70zł.
i jest do nabycia od ręki.
U innych kolegów zaworek jak dotychczas
pracuje niezawodnie i bezawaryjnie.
Jest to aktualnie najlepszy zaworek na rynku,
nadający się do naszych celów,
za stosunkowo rozsądną cenę.
PS @Juanito
Regulator RT 200 z firmy Tomar: http://zuh-tomar.w.interia.pl/oferta3.html
Wszystko się ma prawo kiedyś popsuć.
Nawet japońska cewka, bo taka ona jest
w tym e-zaworku.
Nowa cewka w firmie "ARMAK" kosztuje 70zł.
i jest do nabycia od ręki.
U innych kolegów zaworek jak dotychczas
pracuje niezawodnie i bezawaryjnie.
Jest to aktualnie najlepszy zaworek na rynku,
nadający się do naszych celów,
za stosunkowo rozsądną cenę.
PS @Juanito
Regulator RT 200 z firmy Tomar: http://zuh-tomar.w.interia.pl/oferta3.html
sverige2
@ juanito
Ja pracuje na tym . Jeśli ustawię na nim temp 90°C i histerezę 0, 1°C to przy 90, 1°C zawór się zamknie, a gdy temp. wskoczy na 90°C ponownie otworzy. Gdy go kupowałem to w cenie regulatora otrzymałem czujnik PTC. Najlepiej zadzwonić i sie dopytać szczegółów. Może w instrukcji do tego, co Ty proponowałeś jest porostu błąd.
Ja pracuje na tym . Jeśli ustawię na nim temp 90°C i histerezę 0, 1°C to przy 90, 1°C zawór się zamknie, a gdy temp. wskoczy na 90°C ponownie otworzy. Gdy go kupowałem to w cenie regulatora otrzymałem czujnik PTC. Najlepiej zadzwonić i sie dopytać szczegółów. Może w instrukcji do tego, co Ty proponowałeś jest porostu błąd.
W mym sterowniku jest tak samo ale jak nastawię histerezę 0,0 to jest tak:Po ustawieniu 90 stopni oraz histerezy 0,1. Zamknięcie zaworu następowało w temperaturze 90,2. Zawór otworzył sie ponownie, gdy temperatura spadnie do 89,8.
ustawię na nim temp 90°C to przy 90, 1°C zawór się zamknie, a gdy temp. będzie znowu 90 lub 89,9 °C ponownie się otworzy
Dodatkowo mam 4 cykle temperaturowe, ostatnio jechałem starkę pszenną
na 2 cykle
temp stabilizacji na czujniku kolumny
76,8 st C (czysty spiryt)
1 cykl 100 min temp 78,0 C hist 0,1 stC
2 cykl 100 min temp 77,0 C hist 0,0 st C
tym samym w początkowej fazie destylacji na głowicy uzyskiwałem temp o 1 st C większą niż temp dla czystego spirytus., przez co do destylatu przeszły fajne chlebowe posmaki.
Cykl 2 miał na celu jedynie wyciągnięcie całości czystego etanolu z zacieru
pozdr i polecam sterowniki od
@pawel8704
Reasumując , sterownik ESM 3710 się nadaje najlepiej . Konfiguracja :
- wyjście przekaźnikowe
- zasilanie 230V
- czujnik PT100
Dzięki za pomoc kowal-80 , Jaroslaw . Znalazłem taki na Allegro i na dniach zamawiam.
- wyjście przekaźnikowe
- zasilanie 230V
- czujnik PT100
Dzięki za pomoc kowal-80 , Jaroslaw . Znalazłem taki na Allegro i na dniach zamawiam.
Proste zarabianie w internecie
http://chomikuj.pl/juanito/zarabianie+w ... 285488.pdf
http://chomikuj.pl/juanito/zarabianie+w ... 285488.pdf
@1.
Twoja "mądrość" nic tu nie pomoże.
Gdybyś zechciał zasięgnąć informacji
zamiast od razu siać ferment na Forum, jak to masz w zwyczaju,
to dowiedziałbyś się że termoregulator RT-200
pracuje w zakresie od 0 do 99,9 stopnia celsjusza
Wiem że to wymaga trochę zaangażowania
bo kto pyta nie błądzi,ale,ale,ale.
Twoja "mądrość" nic tu nie pomoże.
Gdybyś zechciał zasięgnąć informacji
zamiast od razu siać ferment na Forum, jak to masz w zwyczaju,
to dowiedziałbyś się że termoregulator RT-200
pracuje w zakresie od 0 do 99,9 stopnia celsjusza
Wiem że to wymaga trochę zaangażowania
bo kto pyta nie błądzi,ale,ale,ale.
sverige2
@ juanito
Czy za ten pt100 będziesz musiał dopłacić czy jest w zestawie? Może byśmy kiedyś sprawdzili, który czujnik szybciej reaguje. Jak kupowałem swój regulator to zastanawiałem się nad pt, jednak cena... Niestety, według informacji udzielonych w thermoplusie, zamawiając regulator z konkretną czujką, nie można już w jej miejsce podłączyć innej.
Czy za ten pt100 będziesz musiał dopłacić czy jest w zestawie? Może byśmy kiedyś sprawdzili, który czujnik szybciej reaguje. Jak kupowałem swój regulator to zastanawiałem się nad pt, jednak cena... Niestety, według informacji udzielonych w thermoplusie, zamawiając regulator z konkretną czujką, nie można już w jej miejsce podłączyć innej.
Witam.
Kilka postów wyżej opisywałem regulator do elektrozaworu, wyposażony w czujnik PTC wykonany ze stali 304 (wg opisu na tronie thermoplusa). Wczoraj wykręciłem go z kolumny (siedział tam około pół roku) i okazało się że jest na nim nalot. Pod delikatnym potraktowaniu go szlifierką okazało się że jest wykonany z mosiądzu i pomalowany jakąś farbą do złudzenia przypominającą kwasówkę. O ile na regulator nie narzekam, to od czujników PTC proszę trzymać się z daleka.
Kilka postów wyżej opisywałem regulator do elektrozaworu, wyposażony w czujnik PTC wykonany ze stali 304 (wg opisu na tronie thermoplusa). Wczoraj wykręciłem go z kolumny (siedział tam około pół roku) i okazało się że jest na nim nalot. Pod delikatnym potraktowaniu go szlifierką okazało się że jest wykonany z mosiądzu i pomalowany jakąś farbą do złudzenia przypominającą kwasówkę. O ile na regulator nie narzekam, to od czujników PTC proszę trzymać się z daleka.
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości