Sterownik kol.andrzejg11 w/g koncepcji Inżyniera
-
- 90%
- Posty: 771
- Rejestracja: 2009-03-03, 18:32
@kermit
Na płytce jest miejsce na wlutowanie barometru scalonego (czujnik ciśnienia) . Można go zresztą również podłączyć do magistrali I2C, która jest dostępna na zaciskach.
W kolejnych wersjach mam zamiar oprogramować sterownik w ten sposób aby uzależnić nastawę temp. wrzenia alk. od wartości ciśnienia atmosferycznego.
Temp. zmiany w KEG mają oczywiście znaczenie dla procesu, lecz ja bym nie przeceniał tej zależności.
W sterowaniu chodzi o zachowanie tej samej ilości półek rektyfikacyjnych w ciągu całego procesu, a wielkości grzania funkcji temperatury są dobrane doświadczalnie, W chwili obecnej zmiany mocy grzania określane są (tak jak w pierwowzorze kol. @Inzyniera) co jeden stopień Celsjusza - do tego dotychczas nie było zastrzeżeń.
Ponadto błędy wynikające ze zmian ciśnienia w keg mają charakter systematyczny i są powtarzalne. Zależą jedynie od konstrukcji aparatury (średnicy rury i rodzaju wypełnienia) i ilości doprowadzanego ciepła w jednostce czasu które są dokładnie takie same w każdym procesie. Zatem można przyjąć, że błędy te są uwzględnione przez nastawy sterownika.
Większy wpływ mogą mieć błędy temperatury wynikające ze zmian ciśnienia atmosferycznego a nad tym możemy panować uwzględniając w nastawach aktualne pomiary barometryczne.
@maria-n
Jeśli chodzi o hardware - to już wszystko. Nic mi się nie nasuwa. Można zaczynać. Proponuje wykonać 1 sztukę i testy. Reszta na PW.
pozdrawiam
andrzejg11
Na płytce jest miejsce na wlutowanie barometru scalonego (czujnik ciśnienia) . Można go zresztą również podłączyć do magistrali I2C, która jest dostępna na zaciskach.
W kolejnych wersjach mam zamiar oprogramować sterownik w ten sposób aby uzależnić nastawę temp. wrzenia alk. od wartości ciśnienia atmosferycznego.
Temp. zmiany w KEG mają oczywiście znaczenie dla procesu, lecz ja bym nie przeceniał tej zależności.
W sterowaniu chodzi o zachowanie tej samej ilości półek rektyfikacyjnych w ciągu całego procesu, a wielkości grzania funkcji temperatury są dobrane doświadczalnie, W chwili obecnej zmiany mocy grzania określane są (tak jak w pierwowzorze kol. @Inzyniera) co jeden stopień Celsjusza - do tego dotychczas nie było zastrzeżeń.
Ponadto błędy wynikające ze zmian ciśnienia w keg mają charakter systematyczny i są powtarzalne. Zależą jedynie od konstrukcji aparatury (średnicy rury i rodzaju wypełnienia) i ilości doprowadzanego ciepła w jednostce czasu które są dokładnie takie same w każdym procesie. Zatem można przyjąć, że błędy te są uwzględnione przez nastawy sterownika.
Większy wpływ mogą mieć błędy temperatury wynikające ze zmian ciśnienia atmosferycznego a nad tym możemy panować uwzględniając w nastawach aktualne pomiary barometryczne.
@maria-n
Jeśli chodzi o hardware - to już wszystko. Nic mi się nie nasuwa. Można zaczynać. Proponuje wykonać 1 sztukę i testy. Reszta na PW.
pozdrawiam
andrzejg11
-
- 90%
- Posty: 771
- Rejestracja: 2009-03-03, 18:32
@maria-n
Usunięcie obwodów barometru z płytki głównej na rzecz odrębnego modułu nie zaszkodzi na pewno sterownikowi. Poza tym trudno będzie użytkownikowi, który na co dzień nie para się elektroniką przylutować taki barometr we własnym zakresie Do uruchomienia układu barometru na zewnątrz potrzebne i wystarczające są istniejące wyprowadzenia napięcia, masy i I2C.
pozdrawiam
andrzejg11
Usunięcie obwodów barometru z płytki głównej na rzecz odrębnego modułu nie zaszkodzi na pewno sterownikowi. Poza tym trudno będzie użytkownikowi, który na co dzień nie para się elektroniką przylutować taki barometr we własnym zakresie Do uruchomienia układu barometru na zewnątrz potrzebne i wystarczające są istniejące wyprowadzenia napięcia, masy i I2C.
pozdrawiam
andrzejg11
-
- 90%
- Posty: 771
- Rejestracja: 2009-03-03, 18:32
Witam
@andrzejg11
Chodziło mi o zwykły elektrozawór pracujący na zasadzie zamknij otwórz, wykorzystywany głównie przez kolegów pracujących w systemem e-arc (np. taki http://www.burkert.poznan.pl/pdf/0330pl.pdf )
@andrzejg11
Chodziło mi o zwykły elektrozawór pracujący na zasadzie zamknij otwórz, wykorzystywany głównie przez kolegów pracujących w systemem e-arc (np. taki http://www.burkert.poznan.pl/pdf/0330pl.pdf )
-
- 90%
- Posty: 771
- Rejestracja: 2009-03-03, 18:32
Cewka tego zaworu może być zasilana prądem zmiennym (24,110, 230 V). W tym przypadku do wysterowania tej cewki można zastosować ten sam układ wykonawczy, jaki mamy dla grzałki, z tą niewielką różnicą, że triak wykonawczy może być znacznie mniejszej mocy. Tam występują niewielkie moce - katalogowo max 30VA. Niemniej jednak bezpośrednio z elektroniki sterownika nie można tej cewki sterować.
Pozostaje kwestia opracowania oprogramowania dla celów ARC, ale to już inna bajka.
pozdrawiam
andrzejg11
Pozostaje kwestia opracowania oprogramowania dla celów ARC, ale to już inna bajka.
pozdrawiam
andrzejg11
@0470
Kolego można prosić o jaśniejszy opis pomysłu.CO? miało by załączać ten przekaźnik i w którym miejscu programu miała by występować rzeczona histereza. Przeczytaj dokładnie opis idei jaką ma realizować sterownik. To nie jest regulator typu on/off w funkcji temp. kolumny jakie się stosuje do E-ARC.Z resztą cały system został opracowany właśnie po to, aby ulepszyć niejako w/w E-ARC eliminując ciągłe destabilizacje kolumny pod koniec procesu,kiedy już mamy coraz mniej etanolu w kegu.Za pomocą kontroli ilości orosienia wypełnienia ,a tym samym podnieść jakość uzyskiwanego produktu.
Kolego można prosić o jaśniejszy opis pomysłu.CO? miało by załączać ten przekaźnik i w którym miejscu programu miała by występować rzeczona histereza. Przeczytaj dokładnie opis idei jaką ma realizować sterownik. To nie jest regulator typu on/off w funkcji temp. kolumny jakie się stosuje do E-ARC.Z resztą cały system został opracowany właśnie po to, aby ulepszyć niejako w/w E-ARC eliminując ciągłe destabilizacje kolumny pod koniec procesu,kiedy już mamy coraz mniej etanolu w kegu.Za pomocą kontroli ilości orosienia wypełnienia ,a tym samym podnieść jakość uzyskiwanego produktu.
-
- 90%
- Posty: 771
- Rejestracja: 2009-03-03, 18:32
Na pewno w jakimś nieodległym terminie będziemy również automatyzować inne systemy i inne sterowania (np wprowadzać pomiary ciśnienia, sterowanie zaworami itp) według uwag i propozycji Kolegów. Mam nadzieję, że znajdą się również inni Koledzy, którzy włączą się do projektu w zakresie projektowania, wykonawstwa czy tez oprogramowania.
Teraz przede wszystkim skupiamy się na wersji podstawowej, którą należy przede wszystkim wykonać a następnie porządnie przetestować
Cierpliwości proszę
pozdrawiam
andrzejg11
Teraz przede wszystkim skupiamy się na wersji podstawowej, którą należy przede wszystkim wykonać a następnie porządnie przetestować
Cierpliwości proszę
pozdrawiam
andrzejg11
Sterownik do sterowania mocą grzania (jako element wspomagający E-ARC )
oraz inne akcesoria do naszego hobby, od dosyć dawna można nabyć tutaj http://www.destiparts.n.nu/produkter
oraz inne akcesoria do naszego hobby, od dosyć dawna można nabyć tutaj http://www.destiparts.n.nu/produkter
sverige2
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości