Sterownik-realizacja projektu
-
- 90%
- Posty: 771
- Rejestracja: 2009-03-03, 18:32
Jest ok.
Źródło prądowe przepędza prąd ok. 0,5 mA pomiędzy zaciskiem 1 i 3. Na pt1000 spadek napięcia wg prawa Ohma U= I*R. Prąd jest stały w całym zakresie i równy ok. 0,5 mA.
Zacisk 2 zbiera to napięcie i jest ono dalej przetwarzane w układzie. Zatem jest mierzone na rezystancji Pt1000 (+dodatkowo przewód masy). Rezystancja obwodu pomiaru napięcia (zacisk2 ) nieskończenie wielka.
Dlatego też rezystancja masy (zacisk 3) powinna być pomijalnie mała - stąd najlepiej jeśli będzie to ekran.
Mam nadzieje, że nie namieszałem zbyt wiele.
Źródło prądowe przepędza prąd ok. 0,5 mA pomiędzy zaciskiem 1 i 3. Na pt1000 spadek napięcia wg prawa Ohma U= I*R. Prąd jest stały w całym zakresie i równy ok. 0,5 mA.
Zacisk 2 zbiera to napięcie i jest ono dalej przetwarzane w układzie. Zatem jest mierzone na rezystancji Pt1000 (+dodatkowo przewód masy). Rezystancja obwodu pomiaru napięcia (zacisk2 ) nieskończenie wielka.
Dlatego też rezystancja masy (zacisk 3) powinna być pomijalnie mała - stąd najlepiej jeśli będzie to ekran.
Mam nadzieje, że nie namieszałem zbyt wiele.
W kolumnie znajdują się półki, a reszta jest opinią.
pozdrawiam - andrzejg11
pozdrawiam - andrzejg11
-
- 40%
- Posty: 54
- Rejestracja: 2008-06-13, 19:32
STEROWNIK - Pierwsze wrażenie...
Dotarła paczka...
Fotostory z mojego pierwszego wrażenia po otrzymaniu Sterownika znanej Firmy Maria-n & Andrzej11 & S-ka
Po obejrzeniu wszystkiego odniosłem bardzo pozytywne wrażenie.Całość prezentuje się przejrzyście.
A wgłębiwszy sie w instrukcję - stwierdzam ,że oglądany właśnie sterownik powiniem przysporzyć wielu miłych chwil spędzonych razem z nim w towarzystwie reszty sprzętu...
Fotostory z mojego pierwszego wrażenia po otrzymaniu Sterownika znanej Firmy Maria-n & Andrzej11 & S-ka
Po obejrzeniu wszystkiego odniosłem bardzo pozytywne wrażenie.Całość prezentuje się przejrzyście.
A wgłębiwszy sie w instrukcję - stwierdzam ,że oglądany właśnie sterownik powiniem przysporzyć wielu miłych chwil spędzonych razem z nim w towarzystwie reszty sprzętu...
- Załączniki
-
- 90%
- Posty: 771
- Rejestracja: 2009-03-03, 18:32
Ponieważ poczułem się wywołany do tablicy, to po kolei:
ze sterowników montowanych we własnym zakresie zostaną mi, dwie nie wysłane szt. dla @zwyczajny i @cichy, bo nie dostałem kwitów. @AN2lec dostanie pewnie we wtorek, bo jutro wysyłka. Jutro wysyłam też zmontowane dla; kornik, ender i wek. W piątek myślę jeszcze trzy: to ja, wawaldek i irzy. W sumie zostanie do zrobienia jeszcze 15 szt, tak że do końca września będzie po sprawie, więc Szykujcie wielkie nastawy, Zobaczycie, co to znaczy rektyfikacja z dokładnością do np. 0.03°C, ale przed tym Zabierajcie się do czytania, przekazanej przez Andrzeja lektury, bo jest co czytać!
@magas
co z tym 6 grudnia? chyba 24 grudnia!
ze sterowników montowanych we własnym zakresie zostaną mi, dwie nie wysłane szt. dla @zwyczajny i @cichy, bo nie dostałem kwitów. @AN2lec dostanie pewnie we wtorek, bo jutro wysyłka. Jutro wysyłam też zmontowane dla; kornik, ender i wek. W piątek myślę jeszcze trzy: to ja, wawaldek i irzy. W sumie zostanie do zrobienia jeszcze 15 szt, tak że do końca września będzie po sprawie, więc Szykujcie wielkie nastawy, Zobaczycie, co to znaczy rektyfikacja z dokładnością do np. 0.03°C, ale przed tym Zabierajcie się do czytania, przekazanej przez Andrzeja lektury, bo jest co czytać!
@magas
co z tym 6 grudnia? chyba 24 grudnia!
Mam dwie informacje dla tych, co otrzymali sterowniki zabudowane. W wersjach 1-fazowych sterowniki posiadają wtyczkę sieciową, należy zwrócić uwagę na przewód N (w którym otworze gniazda zasilającego, z którego Korzystacie, jest podłączony) we wtyczce jest on zawsze w kolorze niebieskim. W razie nie zgodności należy to połączenie, przełączyć, zamieniając (bez odkręcania przewodów) miejscami, wychodzące bolce wtyczki. W wersjach trójfazowych wtyczki nie ma, ale kolorystyka przewodu N, jest taka sama. Pisałem w poprzednim poście o pomiarze temperatury z dokładnością do np. 0,03°C, żeby był ten pomiar wiary godny i obarczony jak najmniejszą bezwładnością należy czujnik pomiarowy umieszczać wprost w mierzonym medium (bez dodatkowej tkzw. kieszeni pomiarowej) najlepiej jest to wykonać na szczelny wcisk, tkzw. "korek" . Celowo PT1000 został umieszczony w cienkościennej mosiężnej rurce φ 4mm. I na koniec: NIE LĘKAJCIE SIĘ (nomen omen) Prądujcie i Korzystajcie z urządzenia. Chyba wyznaczymy z Andrzejem premię dla pierwszego Odważnego!
W dniu dzisiejszym, zostaliśmy z @Andrzejg11, mile zaskoczeni przesyłką pocztową, od kol. @Kornik! Pozwolę sobie na zaprezentowanie zawartości, poprzez fotkę, do której link zamieszczam niżej. Dziękujemy bardzo, za ciepłe słowa pod naszym adresem. Przyznajemy, nie spodziewaliśmy się takiej reakcji, ze strony jednego z uczestników ...... PROJEKTU OBYWATELSKIEGO !!!!!!!!!!!! Nie wiem, jak Andrzej zrobi ze swoim, ale zapewniam, mój będzie wisiał na honorowym miejscu w ................. PRACOWNI !!!!!!!
https://picasaweb.google.com/1037821002 ... w6Hp1M_yCw
https://picasaweb.google.com/1037821002 ... w6Hp1M_yCw
Ostatnio zmieniony 2012-09-26, 23:47 przez maria-n, łącznie zmieniany 1 raz.