Sterownik-realizacja projektu

Teoria, praktyka, sprzęt, kolumna
andrzejg11
90%
90%
Posty: 771
Rejestracja: 2009-03-03, 18:32

Post autor: andrzejg11 » 2012-07-15, 22:06

Jest ok.
Źródło prądowe przepędza prąd ok. 0,5 mA pomiędzy zaciskiem 1 i 3. Na pt1000 spadek napięcia wg prawa Ohma U= I*R. Prąd jest stały w całym zakresie i równy ok. 0,5 mA.
Zacisk 2 zbiera to napięcie i jest ono dalej przetwarzane w układzie. Zatem jest mierzone na rezystancji Pt1000 (+dodatkowo przewód masy). Rezystancja obwodu pomiaru napięcia (zacisk2 ) nieskończenie wielka.
Dlatego też rezystancja masy (zacisk 3) powinna być pomijalnie mała - stąd najlepiej jeśli będzie to ekran.
Mam nadzieje, że nie namieszałem zbyt wiele.
W kolumnie znajdują się półki, a reszta jest opinią.
pozdrawiam - andrzejg11

paulrat
10%
10%
Posty: 13
Rejestracja: 2010-02-17, 07:34
Lokalizacja: kujawsko-pomorskie

Post autor: paulrat » 2012-07-15, 22:30

Zrozumiałem. Sterownik mierzy napięcie na PT 1000 a nie jak myślałem rezystancję. :oops:

maria-n
100%
100%
Posty: 1365
Rejestracja: 2008-07-15, 14:52

Post autor: maria-n » 2012-07-16, 22:04

generalnie jestem za, a nawet przeciw, jak mawiał KLASYK. Tylko chciałbym jeszcze wiedzieć, gzie miało by TO, zostać!

jaskiniowiec
40%
40%
Posty: 54
Rejestracja: 2008-06-13, 19:32

Post autor: jaskiniowiec » 2012-07-22, 22:48

Witam kiedy rusza nabór na 2 ture i pytanie czy jest szansa dodać pomiar wilgoci, zadymkenia i temperatury (DODATKOWY KANAŁ) SPECJALNY DO WEDLINIARSTWA

Awatar użytkownika
lesgo58
100%
100%
Posty: 1246
Rejestracja: 2011-04-28, 07:15
Lokalizacja: Grudziądz

STEROWNIK - Pierwsze wrażenie...

Post autor: lesgo58 » 2012-08-14, 07:45

Dotarła paczka... :mrgreen:
Fotostory z mojego pierwszego wrażenia po otrzymaniu Sterownika znanej Firmy Maria-n & Andrzej11 & S-ka :1st

Po obejrzeniu wszystkiego odniosłem bardzo pozytywne wrażenie.Całość prezentuje się przejrzyście.
A wgłębiwszy sie w instrukcję - stwierdzam ,że oglądany właśnie sterownik powiniem przysporzyć wielu miłych chwil spędzonych razem z nim w towarzystwie reszty sprzętu... :brawo
Załączniki
Sterownik 9.jpg
Nareszcie dotarliśmy do "pierdółek' - wydaje się ,że niczego nie brakuje...
Sterownik 8.jpg
No i zapewne ważna rzecz...3 kabelki wyglądające na wykonane z dobrego gatunku...
Sterownik 7.jpg
Jeszcze jedno ujęcia drugiej skrzyneczki...
Sterownik 6.jpg
Druga skrzyneczka z innego ujęcia...
Sterownik 5.jpg
Druga skrzyneczka z jej tajemniczą zawartością i wystającymi solidnymi kablami...
Sterownik 4.jpg
Ciągle ta sama skrzyneczka - tylko z innego ujęcia...
Sterownik 3.jpg
Pierwsza skrzyneczka prezentuje się w następujący sposób...
Sterownik 2.jpg
Po rozpakowaniu zawartości - oto co ukazało się moim oczom.
Dwie solidne skrzyneczki , kilka kabelków i innych "pierdułek" - zapewnie potrzebnych...
Sterownik 1.jpg
Po otwarciu kartonu ukazała mi się zawartość ułożona i zabezpieczona zgodnie z regułami sztuki.Nic nie "latało" .Nic nie uległo uszkodzeniu.

maria-n
100%
100%
Posty: 1365
Rejestracja: 2008-07-15, 14:52

Post autor: maria-n » 2012-08-14, 14:39

@robol
nie termopar, tylko termo-rezystorów PT1000. Np. Firma Piekarz lub TME, w naszym przypadku to gniazdo-wtyk 7 pinowy. 6 wejść/wyjść + "masa" czyli minus zasilania płytki "pomiary"

andrzejg11
90%
90%
Posty: 771
Rejestracja: 2009-03-03, 18:32

Post autor: andrzejg11 » 2012-08-14, 17:10

W kolumnie znajdują się półki, a reszta jest opinią.
pozdrawiam - andrzejg11

70-MAREK
0%
0%
Posty: 7
Rejestracja: 2012-08-23, 12:31
Lokalizacja: polska wschodnia

Post autor: 70-MAREK » 2012-08-23, 16:43

witam,
odpalił ktoś już sprzęt w domu?
jakie wrażenia?

Awatar użytkownika
lesgo58
100%
100%
Posty: 1246
Rejestracja: 2011-04-28, 07:15
Lokalizacja: Grudziądz

Post autor: lesgo58 » 2012-08-26, 09:56

Powoli...
Cierpliwości...
Wszystko zmierza do pomyślnego finału...
Czekaliśmy na sterownik kilka długich miesięcy - to jeszcze te kilka tygodni dacie rady wytrzymać...
U mnie jest po prostu chroniczny brak czasu w tym miesiącu...A chcę to zrobić na spokojnie i z uwagą...

maria-n
100%
100%
Posty: 1365
Rejestracja: 2008-07-15, 14:52

Post autor: maria-n » 2012-08-26, 19:25

Ponieważ poczułem się wywołany do tablicy, to po kolei:
ze sterowników montowanych we własnym zakresie zostaną mi, dwie nie wysłane szt. dla @zwyczajny i @cichy, bo nie dostałem kwitów. @AN2lec dostanie pewnie we wtorek, bo jutro wysyłka. Jutro wysyłam też zmontowane dla; kornik, ender i wek. W piątek myślę jeszcze trzy: to ja, wawaldek i irzy. W sumie zostanie do zrobienia jeszcze 15 szt, tak że do końca września będzie po sprawie, więc Szykujcie wielkie nastawy, Zobaczycie, co to znaczy rektyfikacja z dokładnością do np. 0.03°C, ale przed tym Zabierajcie się do czytania, przekazanej przez Andrzeja lektury, bo jest co czytać!
@magas
co z tym 6 grudnia? chyba 24 grudnia!

Awatar użytkownika
lesgo58
100%
100%
Posty: 1246
Rejestracja: 2011-04-28, 07:15
Lokalizacja: Grudziądz

Post autor: lesgo58 » 2012-08-26, 21:46

No nie... :shock:
A uaktualnienie softu będzie w ramach gwarancji... :mrgreen:

70-MAREK
0%
0%
Posty: 7
Rejestracja: 2012-08-23, 12:31
Lokalizacja: polska wschodnia

Post autor: 70-MAREK » 2012-08-28, 15:40

bardziej mi chodziło o informacje "jak to chodzi"

Awatar użytkownika
lesgo58
100%
100%
Posty: 1246
Rejestracja: 2011-04-28, 07:15
Lokalizacja: Grudziądz

Post autor: lesgo58 » 2012-08-28, 16:14

Aaaa... to o to ci chodzi...
No więc chodzi dumnie i z podniesiona głową... :mrgreen:

maria-n
100%
100%
Posty: 1365
Rejestracja: 2008-07-15, 14:52

Post autor: maria-n » 2012-08-28, 23:33

Mam dwie informacje dla tych, co otrzymali sterowniki zabudowane. W wersjach 1-fazowych sterowniki posiadają wtyczkę sieciową, należy zwrócić uwagę na przewód N (w którym otworze gniazda zasilającego, z którego Korzystacie, jest podłączony) we wtyczce jest on zawsze w kolorze niebieskim. W razie nie zgodności należy to połączenie, przełączyć, zamieniając (bez odkręcania przewodów) miejscami, wychodzące bolce wtyczki. W wersjach trójfazowych wtyczki nie ma, ale kolorystyka przewodu N, jest taka sama. Pisałem w poprzednim poście o pomiarze temperatury z dokładnością do np. 0,03°C, żeby był ten pomiar wiary godny i obarczony jak najmniejszą bezwładnością należy czujnik pomiarowy umieszczać wprost w mierzonym medium (bez dodatkowej tkzw. kieszeni pomiarowej) najlepiej jest to wykonać na szczelny wcisk, tkzw. "korek" . Celowo PT1000 został umieszczony w cienkościennej mosiężnej rurce φ 4mm. I na koniec: NIE LĘKAJCIE SIĘ (nomen omen) Prądujcie i Korzystajcie z urządzenia. Chyba wyznaczymy z Andrzejem premię dla pierwszego Odważnego!

maria-n
100%
100%
Posty: 1365
Rejestracja: 2008-07-15, 14:52

Post autor: maria-n » 2012-09-26, 22:02

W dniu dzisiejszym, zostaliśmy z @Andrzejg11, mile zaskoczeni przesyłką pocztową, od kol. @Kornik! Pozwolę sobie na zaprezentowanie zawartości, poprzez fotkę, do której link zamieszczam niżej. Dziękujemy bardzo, za ciepłe słowa pod naszym adresem. Przyznajemy, nie spodziewaliśmy się takiej reakcji, ze strony jednego z uczestników ...... PROJEKTU OBYWATELSKIEGO !!!!!!!!!!!! Nie wiem, jak Andrzej zrobi ze swoim, ale zapewniam, mój będzie wisiał na honorowym miejscu w ................. PRACOWNI !!!!!!!

https://picasaweb.google.com/1037821002 ... w6Hp1M_yCw
Ostatnio zmieniony 2012-09-26, 23:47 przez maria-n, łącznie zmieniany 1 raz.

ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości