Spadek napięcia w instalacji domowej a moc grzałki.

Post autor: oner » 2012-02-08, 22:18

Mam instalację po małym remoncie, w tej chwili jest wszystko na jednym bezpieczniku.
Po podłączeniu sprzętu (grzałki 3000W) żarówki lekko przygasają, zdarzyło mi się zapomnieć i podłączyłem lekko ponad 4000W, zabezpieczenie 16A i nie wybiło a trochę to trwało. Pytanie jak ma się spadek napięcia w instalacji domowej do mocy grzałek.

Awatar użytkownika
a_priv
100%
100%
Posty: 3144
Rejestracja: 2006-08-25, 08:30

Post autor: a_priv » 2012-02-08, 22:21

Moc jest w kwadracie "napięcia", a więc np. spadek napięcia o połowę skutkuje czterokrotnym spadkiem mocy (1/4).

pzdr

Awatar użytkownika
61gaw
101%
101%
Posty: 374
Rejestracja: 2011-11-02, 10:52
Lokalizacja: Z osiedla nad stawem

Post autor: 61gaw » 2012-02-08, 23:53

I co to daje do widomości?
Czy to pomoże w ustaleniu max. mocy użytkowej danej instalacji, raczej nie!
Pytanie zadane przez @oner jest bez senu.
Jeśli ma zabezpieczenie 16A to max może podłączyć odbiorniki o łącznej mocy ok. 3,7kW i powyżej to tylko może sobie pomażyć na krótką chwilę, dopóki zabezpieczenie nie zadziała
Sprawdzone osobiscie.

Awatar użytkownika
a_priv
100%
100%
Posty: 3144
Rejestracja: 2006-08-25, 08:30

Post autor: a_priv » 2012-02-09, 07:42

61gaw pisze: [...] Pytanie zadane przez @oner jest bez senu.[...]
No ale może chciał wiedzieć, bo np. nie pamiętał ze szkoły tych zależności.
Może np. swoje zabezpieczenia 16A zastąpił "drutem" i ciekawi go czego może się spodziewać, a Ty tak ostro do niego.....

pzdr

maria-n
100%
100%
Posty: 1366
Rejestracja: 2008-07-15, 14:52

Post autor: maria-n » 2012-02-09, 08:44

@oner
w pytaniu Twojego postu należy odwrócić kolejność słów. To właśnie włączenie grzałek, w albo już obciążony obwód, czy też dlatego, że są za "cienkie" przewody instalacji, powoduje spadek napięcia w tym obwodzie. Jedną z przyczyn spadków napięć w obwodach elektrycznych mogą też być, nie dość mocno wykonane, wszelkie połączenia w puszkach instalacyjnych także. Tylko, że akurat, ta przyczyna może grozić pożarem.

Awatar użytkownika
kula
101%
101%
Posty: 575
Rejestracja: 2010-08-16, 10:00
Lokalizacja: z pod lasu
Kontaktowanie:

Post autor: kula » 2012-02-09, 09:10

Zauważyłem u siebie podobny problem.
Mam wydzielony obwód 20A wyłącznie pod potrzeby grzałek, odejście na grzałki zrobione przed "instalacją domową", instalacja nowa, kable miedziane 2,5mm.
Przed uruchomieniem grzałek mam napięcie 230-235V. Po włączeniu grzałek 4KW napięcie w całym domu spada do około 215V. Przekłada się to zapewne na spadek mocy grzania z 4KW do około 3,7KW (o ile dobrze liczę). Pomiar robiony zwykłym miernikiem za kilkadziesiąt zeta.
Kula

www.StalowkaSklep.pl - destylatory, akcesoria do budowy i stal kwasoodporna
https://www.facebook.com/stalowkadestylatory

Awatar użytkownika
61gaw
101%
101%
Posty: 374
Rejestracja: 2011-11-02, 10:52
Lokalizacja: Z osiedla nad stawem

Post autor: 61gaw » 2012-02-09, 09:43

a_priv pisze:...
Może np. swoje zabezpieczenia 16A zastąpił "drutem" i ciekawi go czego może się spodziewać...
Jeśli drutem o przekroju zbliżonym do tego jaki ma w instalacji, to może się spodziewać, że będzie musiał szybko dzwonić na nr 112 :?

maria-n
100%
100%
Posty: 1366
Rejestracja: 2008-07-15, 14:52

Post autor: maria-n » 2012-02-09, 09:57

@kula_ws
Cytat:"Po włączeniu grzałek 4KW napięcie w całym domu spada do około 215V".
20V, to jest spadek dużo za duży, jak na przeciętną instalację domową. Należało by sprawdzić instalację od str0ny WLZ, czyli tkzw. "pionu"

Awatar użytkownika
kula
101%
101%
Posty: 575
Rejestracja: 2010-08-16, 10:00
Lokalizacja: z pod lasu
Kontaktowanie:

Post autor: kula » 2012-02-09, 10:15

@maria-n
Dzięki za radę. Co prawda nie mam pojęcia co to "WLZ", bo elektryk ze mnie żaden, ale zaproszę elektryka do domu na konsultacje.

Edit
Już wiem co to WLZ. Elektryka i tak zaproszę.
Kula

www.StalowkaSklep.pl - destylatory, akcesoria do budowy i stal kwasoodporna
https://www.facebook.com/stalowkadestylatory

Awatar użytkownika
sono2020
40%
40%
Posty: 92
Rejestracja: 2009-05-19, 19:58

Post autor: sono2020 » 2012-02-09, 12:46

Najprawdopodobniej linia dochodząca do odbiorcy od trafo stara nie przystosowana do dzisiejszych obciążeń, duża odległość od trafo, duża liczba odbiorców na tej że linii itp jak masz instalację 3-faz to zmień fazy może znajdziesz taką na której ten spadek jest najmniejszy.
Cow & Chicken

Awatar użytkownika
drgranatt
100%
100%
Posty: 1411
Rejestracja: 2009-07-13, 11:13
Lokalizacja: 3-city

Post autor: drgranatt » 2012-02-09, 19:21

@Sono2020 ma rację. Tak prawdopodobnie jest u kolegi i po sprawie. Ja do tego dorzuciłbym jeszcze ilość mocy jaka zamówiona jest na dany mikro obszar odbiorców.
A tak prawdę mówiąc to kilka albo kilkanaście przyczyn może składać się na te spadki.
Pzdr.