PID - Regulator temperatury

Teoria, praktyka, sprzęt, kolumna
dawid6011
30%
30%
Posty: 32
Rejestracja: 2014-06-03, 10:32

PID - Regulator temperatury

Post autor: dawid6011 » 2015-10-31, 15:41

Witam wszystkich

Mam kolejne pytanie czy uzywa ktoś takiego oto regulatora przy kolumnie?

http://www.introl.pl/pl/katalog/regulat ... productTop
Ostatnio zmieniony 2015-11-02, 19:33 przez dawid6011, łącznie zmieniany 2 razy.

Awatar użytkownika
robol69
90%
90%
Posty: 957
Rejestracja: 2005-12-27, 07:27

Post autor: robol69 » 2015-10-31, 16:41

A co chcesz sterować tym regulatorem, bo do destylacji się nie nadaje. No może ...
Polak potrafi !!!

dawid6011
30%
30%
Posty: 32
Rejestracja: 2014-06-03, 10:32

Post autor: dawid6011 » 2015-10-31, 16:52

A podpowie mi ktoś jakie są założenia jak bym chciał sam zrobić sterownik np używając PLC.
Ostatnio zmieniony 2015-11-06, 15:38 przez dawid6011, łącznie zmieniany 2 razy.

zbyszek1281
101%
101%
Posty: 2012
Rejestracja: 2006-05-12, 22:49

Post autor: zbyszek1281 » 2015-10-31, 17:19

No tak od razu nie nadaje się :nie_wiem Do podstawowej destylacji wiele funkcji nie wykorzystanych. Do dynamicznej wysoko wydajnej destylacji funkcje pomiaru przepływu, czy poziomu / w moim odniesieniu ciśnienie w kotle/ wręcz nie zastąpione. :brawo

Awatar użytkownika
zbyszko
101%
101%
Posty: 1787
Rejestracja: 2009-11-10, 20:36
Lokalizacja: Biała Podlaska

Post autor: zbyszko » 2015-10-31, 17:32

Aż tak to ja się nie znam na elektronice ale skoro pytasz:
-założenia sterownika forumowego
-pid
-[URL=http://]pid2[/URL]
-sterownik kuli
-i granatta
-sterownik czy regulator
czytam nie pytam

Awatar użytkownika
robol69
90%
90%
Posty: 957
Rejestracja: 2005-12-27, 07:27

Post autor: robol69 » 2015-10-31, 17:43

zbyszek1281 pisze: Do dynamicznej wysoko wydajnej destylacji funkcje pomiaru przepływu, czy poziomu / w moim odniesieniu ciśnienie
Mówimy o regulacji temperatury, bo to jest podstawa nie nadaje się.
Polak potrafi !!!

zbyszek1281
101%
101%
Posty: 2012
Rejestracja: 2006-05-12, 22:49

Post autor: zbyszek1281 » 2015-10-31, 18:01

Robol czytaj ze zrozumieniem. Podstawowa funkcja to regulacja temperatury :nie_wiem .Pozostałe funkcje w prostym sterowaniu nie wykorzystane :(
Zbyszko nie jesteś w temacie. Kolega pyta się o zastosowanie w/w sterownika " japońca"
Ostatnio zmieniony 1970-01-01, 01:00 przez zbyszek1281, łącznie zmieniany 1 raz.

Awatar użytkownika
robol69
90%
90%
Posty: 957
Rejestracja: 2005-12-27, 07:27

Post autor: robol69 » 2015-10-31, 18:26

Zbyszku Ja to rozumiem, sterowanie PID wielkością przepływu ( destylatu czy ciśnieniem) nijak się ma
do destylacji okresowej jaka jest używana przez przeciętnego uzytkownika forum. I takie wrzutki sobie daruj.
Ostatnio zmieniony 2015-11-01, 03:37 przez robol69, łącznie zmieniany 2 razy.
Polak potrafi !!!

maria-n
100%
100%
Posty: 1365
Rejestracja: 2008-07-15, 14:52

Post autor: maria-n » 2015-10-31, 18:29

Cześć
Kol. dawid 6011, jeżeli Piszesz programy na PLC, to to jest najlepszy wybór. Bo PLC pozwoli nie tylko regulować temperaturę, może jeszcze dodatkowo regulować moc grzałek. Przedstawiłem tylko dwie podstawowe funkcje do wykorzystania, przy rektyfikacji. Tak naprawdę (używając PLC z nieco wyższej półki) można zrobić sterownik, całego procesu. Ja wykorzystując EASY 619-DC-RC Moeller'a, zrobiłem sobie sterownik do warzenia piwa.

Awatar użytkownika
zbyszko
101%
101%
Posty: 1787
Rejestracja: 2009-11-10, 20:36
Lokalizacja: Biała Podlaska

Post autor: zbyszko » 2015-10-31, 18:29

Japońca przejrzałem i dostrzegłem że jest drogi i tyle więc nie widzę sensu pisania o nim więcej.
Kolega pytał o założenia które znajdzie w linkach.
dawid6011 pisze:A podpowie mi ktoś jakie są założenia jak bym chciał sam zrobić sterownik np urzywajac PLC.
Gdyby się lepiej określił linków było by mniej :mrgreen:
czytam nie pytam

maria-n
100%
100%
Posty: 1365
Rejestracja: 2008-07-15, 14:52

Post autor: maria-n » 2015-10-31, 18:42

@zbyszko, dobrze to ujął (lepiej się określił) A w ogóle, gdyby Kol. dawid zadał sobie trud i zapoznał się troszkę z teorią rektyfikacji, to znając się na PLC nie napisałby w ogóle swojego postu!

zbyszek1281
101%
101%
Posty: 2012
Rejestracja: 2006-05-12, 22:49

Post autor: zbyszek1281 » 2015-10-31, 21:08

Kolego Robol może jaśniej z tymi wrzutkami. Czyżby tym sterownikiem nie można regulować temperatury. Na pewno przeciętny użytkownik chętnie pozna wyjaśnienie :idea:

maria-n
100%
100%
Posty: 1365
Rejestracja: 2008-07-15, 14:52

Post autor: maria-n » 2015-11-01, 00:12

Cześć
Przeciętny użytkownik uważa, że można tym regulatorem regulować temp. w procesie rektyfikacji. Ba, powiem więcej, on w większości parametrów, jest za dobry dla naszych celów. Nie wiem ile kasy za niego trzeba dać, ale podejrzewam, że za jakąś część tej kasy można jeszcze mieć dodatkowo, regulator mocy grzałek. A i tak zostanie reszta z tej sumy.

Awatar użytkownika
zbyszko
101%
101%
Posty: 1787
Rejestracja: 2009-11-10, 20:36
Lokalizacja: Biała Podlaska

Post autor: zbyszko » 2015-11-01, 00:19

Do kombajnu granatta trzeba dopłacić ze 3 stówki :mrgreen:
czytam nie pytam

zbyszek1281
101%
101%
Posty: 2012
Rejestracja: 2006-05-12, 22:49

Post autor: zbyszek1281 » 2015-11-01, 10:52

Witam
Marian twoje wyjaśnienia dostatecznie daje merytoryczną odpowiedż, która wyjaśnia zapytanie kolegi dawid6011 :brawo

ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 32 gości