Montaż grzałki w kegu/zbiorniku

Teoria, praktyka, sprzęt, kolumna
gary1966
60%
60%
Posty: 253
Rejestracja: 2013-08-18, 16:00

Re: Montaż grzałki w kegu/zbiorniku

Post autor: gary1966 » 2019-03-10, 19:28

Uziemienie kega.jpg
Tak wygląda to u mnie.

japitole
40%
40%
Posty: 84
Rejestracja: 2019-01-25, 15:16

Re: Montaż grzałki w kegu/zbiorniku

Post autor: japitole » 2019-03-11, 18:20

fuutro pisze:
2019-03-10, 18:29
Żaden plus i minus. To prąd przemienny.
Panowie ja wiem, że w gniazdkach jest prąd zmienny 8) Wiem, że L to faza, a N to neutral.
Nie mówcie, że nigdy nie spotkaliście się z tym, że ludzie mówią plus na fazę a minus na neutralny przewód...
zbynek pisze:
2019-03-10, 18:31
Zaciski na grzałce mogą być oznaczone L1,N, PE lub symbolem uziemienia.
U mnie na grzałce są tylko dwa zaciski bez oznaczeń, o zacisku ochronnym, to zapomnij. Dlatego się pytam, czy są jakieś przeciwwskazania, by kabelek ochronny podpiąć pod zacisk neutralny, a drugi jego koniec do zbiornika, tak jak na fotce u kolegi gary1966

No i teraz jeżeli na zaciskach grzałki nie ma oznaczeń, to chyba nie ma znaczenia pod który podepnę fazę, tak mi się zdaje.
Jedyne co, to musi się zgadzać faza grzałki z fazą w gniazdku.

Awatar użytkownika
zbynek
101%
101%
Posty: 2005
Rejestracja: 2007-07-26, 19:37

Re: Montaż grzałki w kegu/zbiorniku

Post autor: zbynek » 2019-03-11, 18:58

Nie ma znaczenia jak podepniesz grzałkę (gdzie fazę, a gdzie neutralny). Co do podłączenia przewodu ochronnego. Doprowadź do grzałki przewód trzy żyłowy. Żyłę żółto/zieloną podłącz na korpus zbiornika, pozostałe dwie żyły na zaciski grzałki. Jeśli w gniazdku masz trzy przewodu, to łączysz kolor w kolor ( pod warunkiem, że wykonujący instalację wiedział co robi). Jeśli masz dwa przewody musisz wyróżnić przewód neutralno-ochronny PEN(zwykle niebieski) i do niego podłączyć przewód neutralny N i ochronny PE od grzałki.

Nie radzę podłączać grzałki przewodem dwużyłowym i przepinać przewodu PEN z grzałki na korpus, uszkodzenie zerwanie tego przewodu w czasie pracy będzie skutkować pełnym napięciem zasilania na obudowie.
Najgorsza decyzja, to brak decyzji.
- zbynek, pozdrawiam

japitole
40%
40%
Posty: 84
Rejestracja: 2019-01-25, 15:16

Re: Montaż grzałki w kegu/zbiorniku

Post autor: japitole » 2019-03-11, 19:19

Dziękuję, już wiem o co chodzi :okioki

ODPOWIEDZ

Kto jest online