Oczywiście powinny zostać spełnione wymagania prawne
.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 grudnia 2005r Dz U nr 263 poz 2199 i 2200 w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych,
(m.in. współczynnik wytrzymałości łącza spawanego: 0,7)
PN - EN 12828 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji centralnego orzewania.
Vp = [ (n * Vw) + Vr ] * [ (Psv -10%) +1 ] / [ (Psv - 10%)-(Pst+ Pd) ]
Gdzie
Vp minimalna pojemność poduszki
Vw pojemność wody
n współczynnik zmiany objętości cieczy grzewczej
Vr rezerwa poduszki 20% jeżeli obj. poduszki <15l; gdy >15l, to 0,5% oraz >3l
tu nie potrzeba dopełniania wody, ale niech sobie rezerwa będzie
Psv ciśnienie zadziałania zaworu bezpieczeństwa
Pst ciśnienie statycznie płaszcza (początkowe)
Pd ciśnienie pary przy 120C = 0.7 bar
Przykładowe procentowe przyrosty objętości dla maksymalnej dopuszczalnej temperatury:
100C: 4,21
110C: 5,03
120C: 5,93
130C: 6,90
Dla ciśnienia pracy 1,2 bara, temperatury 112C zaworu bezpieczeństwa 1,5bar i objętości 7,2 litra wychodzi nam minimalna objętość poduszki niecałe 0,7 litra
.
[ Dodano: 2013-12-04, 16:37 ]
furman pisze:
Przy ciśnieniu około 1,25 bar miałem temperaturę wody 112 ° C. Zawór powoli zaczynał delikatnie syczeć. Czyli powoli zaczął się otwierać. Dalej nie sprawdzałem bo na wyświetlaczu ciepłomierza pojawił się komunikat 999999° C. Nie chcąc go uszkodzić wyłączyłem grzanie.stra wody. I obawiam się o jego wytrzymałość.
Tak sobie skojarzyłem. Może ciepłomierz dostał pary i skończyła się skala? Para jest dużo lepszym przewodnikiem ciepła, niż woda i wiele innych substancji. Trochę powietrza wysyczało, podeszła para i wymiana dużo lepsza. Może to jest dobry pomysł na kolejne usprawnienie.
Tylko problem z umiejscowieniem odpowietrzacza. Para w niskich temperaturach jest lżejsza od powietrza.
I to już niesie dużo większe ryzyko poparzenia. Para powoduje bardzo paskudne i dotkliwe poparzenia. Dożo groźniejsze, niż woda.
Warunki do zagotowania wody były spełnione. 112C - 1,55 bar. A było 1,25.
PS. Widzę, że wkradł się błąd w obliczenia poduszki. Nie powinno wrzeć.
Minus pomyliłem z mnożeniem. Instalacja niedopuszczona
.
Maks temp 104, pół na pół
.
Takie są normy do obliczania zbiorników w instalacjach solarnych.
Ale tam nie wolno dopuścić do wrzenia, tu przy pełnej kontroli procesu byłoby to po części nawet wskazane.
Najważniejszym parametrem jest pierwszy człon. Czyli o ile wzrośnie objętość podgrzewanej wody.
Pozostałe decydują albo o zagotowaniu wody albo o otwarciu zaworu bezpieczeństwa. Albo jedno i drugie.