Post autor: morusek » 2014-01-31, 22:43

Witam
może koledzy się orientują czy ten środek da się wykorzystać do naszych celów mam na myśli klarowanie :nie_wiem ,u mnie w robocie dodajemy ten środek jako flokulant do popłuczyn z filtra dynasand, jest też chlorek żelazowy PIX109 może by to wykorzystał :D :nie_wiem

Obrazek
Ostatnio zmieniony 2014-02-01, 19:06 przez morusek, łącznie zmieniany 3 razy.
morusek

jacuś
40%
40%
Posty: 71
Rejestracja: 2009-01-11, 20:48

Post autor: jacuś » 2014-02-01, 00:55

Witam.
Oj leniuszku, leniuszku. Szukałeś w Kemipolu?
Pozdrawiam Jacek.
Ps. W jakiej branży pracujesz?

morusek
50%
50%
Posty: 183
Rejestracja: 2010-02-08, 13:51
Lokalizacja: lubelskie

Post autor: morusek » 2014-02-01, 20:00

Witam
@ jacuś
nie jestem leniuszkiem, po prostu nie mam takiego doświadczenia z netem jak koledzy może to z braku czasu lub pokolenie nie to :furious dlatego proszę bardziej doświadczonych kolegów o pomoc, nie jestem samolubem a chemii jest sporo.
Jest też koagulant chlorek Poliglinu PAX XL 10 też z Kemiry, Chlorek żelazowy PIX 109 15-20% zależy jaki przyjdzie
Używamy też HCL 33%, NAOH 45%,Ca(OH)2, no i jest pod ręką poważne laboratorium z różnymi medykamentami wystarczy dobrze zagadać z laseczkami w białych fartuszkach :mrgreen:
PS. Przygotowanie i Preparowanie Wód (nie mylić z wódą) :mrgreen: sterowniczy uzdatniania wody,jednym słowem robimy wodę Zdemineralizowaną 750m3/h , skąd wziąć tyle naszego produktu do tej wody,od wszystkich forumowiczów byłoby mało :mrgreen:
jakby się coś przydało to się kolegom pomoże.
Ostatnio zmieniony 1970-01-01, 01:00 przez morusek, łącznie zmieniany 1 raz.
morusek

jacuś
40%
40%
Posty: 71
Rejestracja: 2009-01-11, 20:48

Post autor: jacuś » 2014-02-02, 00:00

Witam.
Jeżeli pracujesz w takiej branży, to na 100% zostałeś zapoznany z kartami charakterystyk wszystkich substancji i preparatów używanych w procesie uzdatniania wody. Jak znam życie, to podpisałeś kartę szkolenia bez zastanawiania się czego ono dotyczy. Normalka. Zwróć się do przełożonego o udostępnienie kart i certyfikatów. Z nich się dowiesz czy mogą być stosowane do klarowania wody pitnej, soków itp, oraz dowiesz się jakie dawki należy stosować. No i zapunktujesz u szefa za zainteresowanie się technologią produkcji.
Pozdrawiam Jacek.

Awatar użytkownika
tomanubis
40%
40%
Posty: 71
Rejestracja: 2007-02-17, 23:59

Post autor: tomanubis » 2014-02-03, 14:05

Testowałem polielektrolity, bo substancje które opisujesz do nich zaliczamy i powiem Ci szczerze to do naszych celów się nie nadają. PIX-u nie odważyłem się stosować, natomiast NaOH daję niezłe rezultaty. Nie piszę by zachować ostrożność przy jego stosowaniu, bo to oczywiste dla pracownika elektrowni/elektrociepłowni. Pozdrawiam energetyków.
Ostatnio zmieniony 2014-02-03, 14:32 przez tomanubis, łącznie zmieniany 1 raz.