Post autor: czytam » 2020-08-26, 07:01

Moc zestawu będzie trzykrotnie niższa, czyli 5kW. Instalacja i zabezpieczenia oczywiście wytrzymają ale czy wystarczy mocy do nagrzania wody w tak dużym zbiorniku? Może być ciut za mało. Z istniejącym zabezpieczeniem zastosowałbym trójfazową grzałkę o mocy około 10kW.

Awatar użytkownika
Pietro
101%
101%
Posty: 1145
Rejestracja: 2006-04-05, 21:51

Re: Zabezpieczenie grzałki

Post autor: Pietro » 2020-08-27, 00:55

Dzięki za odpowiedzi.
Mam jeszcze jeden dylemat, nurtuje mnie to od dawna. Mamy dwie grzałki o tej samej mocy ale różnej długości. Czy ilość ciepła uzyskana z obydwu grzałek będzie taka sama? Ta krótsza nagrzewa się do wyższej temperatury.
Ratujmy się, bo trzeźwiejemy :cry:

Awatar użytkownika
Pablitos
30%
30%
Posty: 36
Rejestracja: 2019-11-30, 10:14
Lokalizacja: Błędów

Re: Zabezpieczenie grzałki

Post autor: Pablitos » 2020-08-27, 06:39

Ilość ciepła będzie taka sama. Krótsza ma większą gęstość mocy, przez co mocniej będzie się nagrzewać