Pomiaru dokonywałem następującym przyrządem:
Jest to miernik True RMS, więc bez problemów radzi sobie z mierzeniem prądów, które wypuszczają regulatory fazowe. Obciążeniem była grzałka o mocy 2kW. Poniżej tabela z pomiarów:
Kod: Zaznacz cały
% Prąd (A) Moc (W)
---------------------
0 0,86 192,64
5 1,40 313,60
10 2,07 463,68
15 2,72 609,28
20 3,47 777,28
25 4,15 929,60
30 4,91 1099,84
35 5,53 1238,72
40 6,20 1388,80
45 6,73 1507,52
50 7,29 1632,96
55 7,69 1722,56
60 8,08 1809,92
65 8,34 1868,16
70 8,58 1921,92
75 8,68 1944,32
80 8,77 1964,48
85 8,80 1971,20
90 8,82 1975,68
95 8,82 1975,68
100 8,82 1975,68
Na co zwrócić uwagę. Po pierwsze na to, że nawet przy zerowym wysterowaniu na panelu LCD, regulator podaje na wyjście pewien prąd. Powoduje to oczywiście nagrzewanie się grzałki, więc należy uważać jeśli mamy nie zalany element grzejny. Na ile jest to niebezpiecznie nie wiem, ponieważ nie kontynuowałem eksperymentu przez dłuższy czas. Stwierdziłem tylko, że grzała robi się ciepła. Druga sprawa, to praktycznie brak regulacji w górnym zakresie. Począwszy od około 87% prąd jest już maksymalny. Jeśli pracowaliście w tym zakresie i dziwiliście się co jest grane, to macie właśnie odpowiedź.