Zabezpieczenie grzałki
Zabezpieczenie grzałki
Jakie powinno być zabezpieczenie i jaki przewód zasilający do grzałki https://egrzalki.pl/pl/p/Zestaw-grzejny ... 100mm/1371 ? Praca ciągła do 9 godzin.
Nie wiem, jak ustawić wygaszanie
Nie wiem, jak ustawić wygaszanie
Ratujmy się, bo trzeźwiejemy
Re: Zabezpieczenie grzałki
15kW to już zabawy nie ma. O ile nie ma jej w instalacji domowej/warsztatowej dałbym przede wszystkim trójfazową różnicówkę z członem nadprądowym 32A. Coś w ten deseń.
https://www.tim.pl/aparatura-elektryczn ... iegunow]=3
https://www.tim.pl/aparatura-elektryczn ... iegunow]=3
Re: Zabezpieczenie grzałki
Bez przesady - "toto" z linku to jakis kosmos...Różnicówka 3 fazowa 40A/30mA kosztuje ok. 100-120 zł i jeśli już jest takowa w instalacji, to druga nie jest konieczna, do tego bezpiecznik trójfazowy B32A - za ok. 50 - 65 zł. Nie musi być ABB, może być np. hager lub fael/legrand lub podobny.
Nasz zakład energetyczny przelicza bezpiecznik 25A jako zabezpieczenie mocy 14kW, więc przy długotrwałym użytkowaniu będzie za mały - 32A to z kolei moc 18kW (wg mojego ZE).
Nasz zakład energetyczny przelicza bezpiecznik 25A jako zabezpieczenie mocy 14kW, więc przy długotrwałym użytkowaniu będzie za mały - 32A to z kolei moc 18kW (wg mojego ZE).
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
Re: Zabezpieczenie grzałki
Nie lubię tego, ale czytanie ze zrozumieniem się kłania. Zabezpieczenie przeciążeniowe 32A a przede wszystkim różnicówka (o ile jej nie ma w domu/warsztacie). Nie jestem agentem/przedstawicielem/sprzedawcą.dystrybutorem. To były tylko przykłady. Można stosować, na projektanta odpowiedzialność, chińskie odpowiedniki. Ja z tego się już wyleczyłem (oczywiście jeżeli chodzi o własne bezpieczeństwo). Dla mnie koniec tematu. Nie zamierzam wchodzić w polemiki.
Re: Zabezpieczenie grzałki
Grzałki na napięcie międzyfazowe połączone w trójkąt. Czy dobrze liczę, że natężenie prądu płynącego przez grzałkę wyniesie I=12,5 A?
Re: Zabezpieczenie grzałki
Niekoniecznie - do tych faz podłaczone są jeszcze 2 grzałki
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
Re: Zabezpieczenie grzałki
Jeśli niekoniecznie to w takim razie ile?
Mamy prosty symetryczny układ trójfazowy połączony w trójkąt. Na każdej z grzałek występuje spadek napięcia 400 V.
Mamy prosty symetryczny układ trójfazowy połączony w trójkąt. Na każdej z grzałek występuje spadek napięcia 400 V.
Re: Zabezpieczenie grzałki
Która z podanych przeze mnie marek jest chińska?
Nie czepiam się - pytam, bo używam obydwu i może o czymś nie wiem?
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
Re: Zabezpieczenie grzałki
Trójkąt, czyli do każdej z faz masz podłączone 2 grzałki... to tak w uproszczeniu, bo ta trzecia też jest podpięta w szereg z innymi... i tak każda z tych trzech z pozostałymi
oczywiście wchodzi w grę jeszcze przesuniecie fazowe 120 stopni, więc prądy częściowo się znoszą, trochę to skomplikowane, ale są na to odpowiednie wzory.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
Re: Zabezpieczenie grzałki
https://elektrykadlakazdego.pl/spadek-napiecia/
Ciekawy artykuł o doborze przewodów, spadkach napięć, a w wewnętrznych linkach o doborze zabezpieczeń
Dla zabezpieczenia 25A i obciążenia symetrycznego
P=400V x 25A x 1,73 (pierwiastek z 3) = 17,25kW, czyli zabezpieczenie wytrzyma.
Co do przewodu, to że wzoru z linka, tylko jeden warunek - przekrój nie może być większy niż najmniejszy w istniejącej linii zasilania.
Jeśli się mylę, to mnie poprawcie
Ciekawy artykuł o doborze przewodów, spadkach napięć, a w wewnętrznych linkach o doborze zabezpieczeń
Dla zabezpieczenia 25A i obciążenia symetrycznego
P=400V x 25A x 1,73 (pierwiastek z 3) = 17,25kW, czyli zabezpieczenie wytrzyma.
Co do przewodu, to że wzoru z linka, tylko jeden warunek - przekrój nie może być większy niż najmniejszy w istniejącej linii zasilania.
Jeśli się mylę, to mnie poprawcie
Re: Zabezpieczenie grzałki
Zabezpieczenie główne 35 A, nad licznikiem 25 A, w tablicy 20 A, instalacja 3 fazowa, różnicówki 2 szt., przewód do grzałek 4 mm2. Chcę to wykorzystać do ogrzewania bufora 6000 l (ogrzewanie domu). Ta grzałka 15 kW na tym pociągnie czy lepiej zastosować 12 kW ? Grzanie głównie w nocy .
Ratujmy się, bo trzeźwiejemy
Re: Zabezpieczenie grzałki
@Pietro, upraszczając. W Twoim przypadku gdy prąd fazowy czyli ten płynący przez grzałkę wynosi ~12,5 A to zgodnie z I prawem Kirchhoffa prąd przewodowy będzie wyższy o √3 od wartości prądu fazowego czyli 12,5 x 1,73 = 21,6 A. Obawiam się, że tablicowe 20 A może nie wystarczyć.
Re: Zabezpieczenie grzałki
Bezpiecznik trójfazowy jest spięty taką zworą. A jeśli każdą fazę zabezpieczę osobno pojedynczym bezpiecznikiem 20 A to będzie to samo?
Ratujmy się, bo trzeźwiejemy
Re: Zabezpieczenie grzałki
@Pietro, przy tym obciążeniu najmniejsze zabezpieczenie musi być 25 A na fazę pod warunkiem, że nic więcej nie będzie podłączone pod to zabezpieczenie.
Re: Zabezpieczenie grzałki
A przy połączeniu w gwiazdę jaka będzie moc i czy pociągnie to na mojej instalacji?
Ratujmy się, bo trzeźwiejemy
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 5 gości